Тема: TraceMod 6 + ТРМ200

  1. #1

    По умолчанию TraceMod 6 + ТРМ200

    Здравствуйте.

    Проблема следующая - есть прибор ОВЕН ТРМ200 подключаемый к компьютеру через АС4 , проблема такая - не получается подключить не через драйвера ОВЕН не через ОРС сервер RS485 к TraceMod 6 , весь форум облазил но ничего из того что нашёл не помогло, всё подключено правильно , в 1) случае подключения через драйвер , когда запускаешь профайлер то пишет ошибка открытия COM3 , во 2) случае подключения через ОРС сервер вообще не видит прибора тоесть данных с него никаких не считывает и связи с ним нет - диод на лицевой панели не мигает.

    В чём может быть проблема ? или если не трудно распишите порядок действий подключения? а то уже 2 недели мучаюсь со всем этим делом хотя я не спец во всех этих делах. а начальство уже душит по срокам....

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Для начала рекомендую попробовать подключится конфигуратором для определения версии прибора(если прибор новый - старшая версия) - которую в последствии будете выбирать в ОРС-сервере.
    Заодно убедитесь, что с физикой интерфейса все ок.
    Рекомендую использовать ОРС драйвер RS485 по протоколу ОВЕН, соответственно в подключаемом приборе также задаётся протокол ОВЕН.
    Вам необходимо в ОРС:
    - выбрать и настроить виртуальный COM-порт - АС4 ( задав только скорость*)
    - выбрать прибор указав версию как в конфигураторе
    - задать адрес* прибора, и длину адреса*
    - установить галочку "Автоматический преобразователь"
    - сохраните конфигурацию
    *Настройки группы Comm прибора должны полностью совпадать с настройками порта ОPС.

    Добавьте в Scada-систему OPC-сервер, в котором увидите доступные параметры ТРМ. Подробней о настройке TM при работе через ОРС описано в её справке.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 26.08.2010 в 11:26.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    как показывает мой опыт - ас4 крайне плохо живет с тм6.
    хотя все клянутся, что работают исключительно через стандартные функции сом портов. но всеже.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    как показывает мой опыт - ас4 крайне плохо живет с тм6.
    хотя все клянутся, что работают исключительно через стандартные функции сом портов. но всеже.
    Вы имеете ввиду напрямую?
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    именно.
    даже при работе через ас4 стандартного мдвв по стандартнейшему Modbus!

  6. #6

    Arrow

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    именно.
    даже при работе через ас4 стандартного мдвв по стандартнейшему Modbus!
    Интересно какими средствами TM работает с портом, что она его так убивает. Спасибо за информацию.
    Значит вариант с OPC вдвойне оправдан.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    спасибо всё разобрался всё заработало =)