Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: мв110-16д. сбились сетевые настройки

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию мв110-16д. сбились сетевые настройки

    во время эксплуатации модуля, произошел сбой сетевых настроек. модуль просто перестал отвечать на запросы плк. так как модуль реагировал на изменение состояния дискретных входов (индикация), я сначало подумал, что выгорел интерфейс Rs-485.
    в ходе разбирательства удалось связаться с модулем, используя аппаратные заводские настройки (jp2).
    все настройки оказались сбиты. прбору присвоился сетевой адрес в районе 60000.
    в настоящий момент прибор не даёт выставить часть сетевых параметров. запись проходит, но параметры выделены красным, с пометкой "пользователь. не могу раскодировать ответ". значение отсутствует.
    можно ли как-нибудь сбросить память прибора на заводские установки?
    подскажите, что можно сделать, чтобы реанимировать прибор.

    P.s. во вложении скриншот окна конфигуратора
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    что с перемычкой - Jp1, в каком положении она сейчас и в каком была на объекте. подробней её описание смотрите в рэ.
    если на объекте она не была установлена, возможно, при появлении э.м. помех настройки могли и слететь..
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    что с перемычкой - Jp1, в каком положении она сейчас и в каком была на объекте. подробней её описание смотрите в рэ.
    если на объекте она не была установлена, возможно, при появлении э.м. помех настройки могли и слететь..
    Перемычка JP1 находится в положении разомкнуто. В таком же положении она находилась, когда прибор стоял в работе на объекте. Возможно помехи в питании создал ИБП. Про JP1 вычитал слишком поздно и УСОшке уже было не помочь.

    Версия конфигуратора: 1.1.0.20

    Какие будут рекомендации?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    что с перемычкой - Jp1, в каком положении она сейчас и в каком была на объекте. подробней её описание смотрите в рэ.
    если на объекте она не была установлена, возможно, при появлении э.м. помех настройки могли и слететь..
    Почему jp1 в рэ защита от записи jp3.Или я чегото не допонимаю.jp1-сброс в сетевые настройки.
    Последний раз редактировалось zendo057; 15.12.2013 в 17:46.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Отзовитесь кто нибудь о перемычке

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Отзовитесь кто нибудь о перемычке
    jp1 временное установка заводских настроек порта. jp3 защита кристалла от перезаписи.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Отзовитесь кто нибудь о перемычке
    С перемычками все правильно написано. JP1 - защита от перезаписи (пункт 6.4 РЭ) http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-16d_dn__1401.pdf

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир А.Е. Посмотреть сообщение
    С перемычками все правильно написано. JP1 - защита от перезаписи (пункт 6.4 РЭ) http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-16d_dn__1401.pdf
    Владимир,спасибо.Если внимательено то МВ110-16 jp1,а МУ110-16 jp3

  9. #9

    По умолчанию

    Напишите, пожалуйста, e-mail, по которому можно с Вами связаться.
    Вышлю конфигуратор 32 версии и программу перепрошивки по интерфейсу

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Напишите, пожалуйста, e-mail, по которому можно с Вами связаться.
    Вышлю конфигуратор 32 версии и программу перепрошивки по интерфейсу
    Отправил в личном сообщении