Тема: ПЛК63 Modbus Master

  1. #81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Если это вопросу что должен делать слейв - вернуть illegal value.
    И отбросить все значения?
    И зачем такие рискованные операции?

  2. #82

    По умолчанию

    В том, что не указано, в каком регистре проблемы. А если их 10+?
    Понятно, что перед запросом должна быть проверка в программе. Но многие ее делают?

  3. #83

    По умолчанию

    Потратил сутки на решение такой же проблемы, ошибка 255 при чтении, правил билиотеку Modbus, как советовали ниже, вопрос решился устанвкой минимального времени цикла ПЛК в 20мс, может кому пригодится