Показано с 1 по 5 из 5

Тема: мк110 Opc

  1. #1

    По умолчанию мк110 Opc

    К МК110 предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
    И где же он поcтавляется? В упаковке только "ненужная" программа-конфигуратор.
    На странице прибора (http://www.owen.ru/catalog/12212074) тоже глухо.
    Хорошо нашел здесь - http://www.owen.ru/catalog/45423969
    Ознакомится с документацией негде, только после установки OPC появляется хлоповичок... а нужна ли мне эта установка?
    Нет, оказывается не нужна. CitectSCADA не работает с этой причудой 8=(
    Последний раз редактировалось aven; 18.08.2010 в 14:23.

  2. #2

    По умолчанию

    короче.
    как должна выглядеть команда ... ну скажем на установку всех выходов прибора МК110-8Д.4Р?
    [10][10][00][32][00][32][02][00][0F][crc][crc]?

    Для МВУ она выглядела так
    [0B] - адрес
    [10] - команда
    [00][00] - первый регистр
    [00][08] - последний регистр
    [10]
    [03][E8][03][E8][03][E8][03][E8][03][E8][03][E8][03][E8][03][E8]
    [xx][xx]

    Пока у меня на все варианты один ответ
    [10][90][02] [9D][C4]
    Последний раз редактировалось aven; 18.08.2010 в 15:24.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    На диске к Мх110 OPC не идет. Там присутствуют конфигуратор,РЭ, РП по работе с конфигуратором, примеры.
    OPC выложен в разделе программное обеспечение.

    Если SCADA может работать по ModBus,то OPC не нужен.
    По вопросу документации
    РЭ на странице соответствующего модуля: http://www.owen.ru/uploads/rie_mk110-8d_dn_.4r_887.pdf
    10 функцией пишите в 32(hex) регистр (битовая маска выходов).
    Выглядеть будеть примерно так:
    [10][10][00][32][00][01][02][00][0F][22][16]

  4. #4

    По умолчанию

    во!
    на[10][10][00][00][00][03][08][03][e8][03][e8][03][e8][03][e8][хх][хх]
    ответ
    [10][10][00][00][00][03][83][49]
    и всё работает.
    Последний раз редактировалось aven; 18.08.2010 в 15:41.

  5. #5

    По умолчанию

    не надо писать такого рода призивы
    P.s (видно сообщение полностью, даже после редактирования)
    P.p.s выше команда записи в 32 регистр для перевода всех ву в состояние 1