Показано с 1 по 5 из 5

Тема: выходные реле в плк150

  1. #1

    Question выходные реле в плк150

    добрый день!
    3 года назад установили плк150 сконфигурированные для работы с шим.
    некоторое время назад начались проблемы с выходными реле на нескольких плк. светодиоды на выходах загораются, но реле не переключаются. скорее всего выработался ресурс реле.
    в связи с этим у меня следующий вопрос: планируется ли выпуск плк с другими выходными устройствами - типа оптотиристоров?

  2. #2

    По умолчанию

    плк150 - нет.
    плк100 и плк110 имеют модификации с транзисторными выходами.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юрий_1900 Посмотреть сообщение
    добрый день!
    3 года назад установили плк150 сконфигурированные для работы с шим.
    некоторое время назад начались проблемы с выходными реле на нескольких плк. светодиоды на выходах загораются, но реле не переключаются. скорее всего выработался ресурс реле.
    в связи с этим у меня следующий вопрос: планируется ли выпуск плк с другими выходными устройствами - типа оптотиристоров?

    а чем управляют реле?

  4. #4

    По умолчанию

    проблема схожая. только плк проработал 1,5 года. каждый день по 10 ч с частотой 1раз в 2,7 секунды переключает пневмоклапана.

  5. #5

    По умолчанию реле

    1. реле управляют клапанами.
    2. оптотиристоры коммутируют 220, а транзисторы 24в. нужно будет ставить промежуточные реле.