Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: проблемы с овен плк 150+мдвв. помогите, пожалуйста.

  1. #1

    По умолчанию проблемы с овен плк 150+мдвв. помогите, пожалуйста.

    моя проблема состоит в следующем. после загрузки программы в контроллер овен плк 150-220.у-м 2008 года (к нему подключен мдвв-р, он был приобретен совсем недавно), модуль начинает исправно откликаться на замыкания входов перемычками, также это отображается в программе, и выход исправно реагирует на замыкание всех трех входов. но по прошествии примерно десяти минут, программа перестает реагировать на замыкание входов модуля и как следствие – выхода, при повторной загрузке программы она всё равно не отображает состояния входов. на следующий день при первом запуске программы, она работает исправно, потом через десять минут всё повторяется заново. я перепрошил контроллер версией 2.10.9, но это не помогло. помогите, пожалуйста.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    выложите проект.
    что у вас показывает плк? какую ошибку выводит в плк-конфигурации?

  3. #3

    По умолчанию

    на плк горят все три индикатора (питание, работа, связь), на модуле мигает индикатор RS-485 и горят индикаторы замкнутых входов, ну и в течение вот этих примерно десяти минут при трёх замкнутых входах, горит индикатор выхода. но потом выход перестает реагировать на замыкание трёх входов, а индикатор RS-485 продолжает мигать. То же самое происходило, когда мы нажимали Logout и отключали ПЛК от компьютера, самостоятельной работы ПЛК с МДВВ хватало примерно на 10 минут.
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    в проекте ошибок нет.
    скорее всего всего у вас не устойчивая связь и мдвв переходит в безопасный режим.
    понаблюдайте за состоянием связи, нет ли ошибки 81 и проверьте параметры связи.
    скорее всего причина в вышеизложенном.

  5. #5

    По умолчанию

    да нет, сообщений об ошибках после 10 минут нормальной работы не возникает. а что из себя представляет безопасный режим мдвв?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    лампа авария на мдвв не горит?
    мдвв устанавливает аварийное значения на выходе.

  7. #7

    По умолчанию

    нет, авария не горит.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    A вы создаете загрузочный проект, после загрузки программы в плк?

  9. #9

    По умолчанию

    нет, а что с ним нужно делать?

  10. #10

    По умолчанию

    ещё очень редко получается запустить проект таким образом, чтобы замкнутые входы и выходы отображались в программе. с чем это может быть связано?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •