проблемы с овен плк 150+мдвв. помогите, пожалуйста.
моя проблема состоит в следующем. после загрузки программы в контроллер овен плк 150-220.у-м 2008 года (к нему подключен мдвв-р, он был приобретен совсем недавно), модуль начинает исправно откликаться на замыкания входов перемычками, также это отображается в программе, и выход исправно реагирует на замыкание всех трех входов. но по прошествии примерно десяти минут, программа перестает реагировать на замыкание входов модуля и как следствие – выхода, при повторной загрузке программы она всё равно не отображает состояния входов. на следующий день при первом запуске программы, она работает исправно, потом через десять минут всё повторяется заново. я перепрошил контроллер версией 2.10.9, но это не помогло. помогите, пожалуйста.
на плк горят все три индикатора (питание, работа, связь), на модуле мигает индикатор RS-485 и горят индикаторы замкнутых входов, ну и в течение вот этих примерно десяти минут при трёх замкнутых входах, горит индикатор выхода. но потом выход перестает реагировать на замыкание трёх входов, а индикатор RS-485 продолжает мигать. То же самое происходило, когда мы нажимали Logout и отключали ПЛК от компьютера, самостоятельной работы ПЛК с МДВВ хватало примерно на 10 минут.
в проекте ошибок нет.
скорее всего всего у вас не устойчивая связь и мдвв переходит в безопасный режим.
понаблюдайте за состоянием связи, нет ли ошибки 81 и проверьте параметры связи.
скорее всего причина в вышеизложенном.