Тема: подключение тензодатчика к трм 2000

  1. #1

    По умолчанию подключение тензодатчика к трм 200

    Возможно ли подключить тензодатчик http://www.tenso-m.ru/pages/21?id=178 через Универсальный нормирующий преобразователь НПТ1 к ТРМ 200?
    Последний раз редактировалось alex2k3; 17.08.2010 в 15:27.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    у нпт1 нет входного сигнала типа напряжение, только термопары и термосопротивления. термопарный вход как правило нелинеен, кроме по моему тжк. можно попробовать напрямую к трм200 по входу -50..+50 мв, но наверняка встанет проблема с сопротивлением нагрузки и помехозащитой. там же на сайте предлагается преобразователь в 4-20 ма, после которого вполне подойдет трм200

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо за ответ. вопрос цены.

  4. #4

    По умолчанию

    Тензодатчики имеют настолько низкую чувствительность, что даже пульсации типового источника питания оказывают на точность измерения большое влияние, поэтому ИМХО трм не подойдут никакие.
    Придется-таки дождаться давно обещанного МВ110-224.1ТД, а за ним и МВ110-224.4ТД.