Показано с 1 по 7 из 7

Тема: учет электроэнергии

  1. #1

    По умолчанию учет электроэнергии

    добрый день.
    нам необходимо реализовать следующую задачу.
    1. сбор информации с электросчетчиков, электросчетчики различные но все имеют числоимпульсный выход, необходимо вести учет электроэнергии и времени потребления электроэнергии. видимо нужно вычислять мощность и при достижении определенного значения мощности запускать счетчик моточасов.
    2. один раз в сутки формировать строку из накопленных показаний счетчиков и отправлять ее с помощью модема, но модем не стандартный и управляется своими командами.
    такую задачу мы уже реализовали используя сумматор спе542 –>тион->модем, но некоторые нюансы нас не устраивают, хотим попробовать на контролере овен. возможно ли это.
    электросчетчиков около 10 шт.

  2. #2

    По умолчанию

    нужно более подробное описание, особенно про вычисление мощности.
    ну если выход импульсный - плк110-60(36 счетчиков если частота не большая) + мв110-32 (32 счетчика, если сигнал до 1 кгц).
    плк собирает, вычисляет, может удаленно в мсд100 архивировать и через любой модем передавать на удаленный пункт

  3. #3

    По умолчанию

    описываю.
    есть десять дизельгенераторов, на каждом генераторе стоит электросчетчик с импульсным выходом, где-то меркурий, где-то псч разные. нам надо вести учет выработанной электроэнергии каждым генератором и учет времени работы каждого генератора и каждый день эти данные оправлять через модем в диспетчерскую.
    хотелось бы чтоб архив данных хранился и в контролере в случи чего чтоб можно было по месту снять информацию.
    почитал мв110-32 подходит, но возможно на нем реализовать алгоритм управления модемом, модем имеет не стандартные команды. и сколько времени займет изготовление и поставка контролера.

  4. #4

    По умолчанию

    управлять любым модемом плк сможет. пример подключения Gsm модема выложен на форуме. радиомодем подключается вообще прозрачно.
    плк110-32 - стандартная позиция. к сожалению сейчас некоторые трудности с производством, и не все модификации бывают в наличии. вам необходимо связаться с нашим отделом продаж и уточнить этот вопрос. скорее всего какие то модификации есть в наличии. например с выходами типа к.

  5. #5

    По умолчанию

    Подскажите кто сталкивался. Имеется счётчик электроэнергии Меркурий 230 АМ -03, в нём есть импульсный выход или как пишут в инструкции телеметрический выход. Он является пасивный? .. типа геркон или транзистор с открытым колектором.. Или там потенциал есть ?

  6. #6

    По умолчанию

    Пассивный типа транзистор с ОК (транзисторный оптрон).

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо то что нужно)))

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •