Тема: Система утилизации тепла

  1. #1

    По умолчанию Система утилизации тепла

    Создаем систему утилизации тепла для газопоршневой станции, зашел вопрос о контроллере - необходимо контролировать 8 аналоговых датчиков, управлять - дискретно двумя клапанами (на охлаждающей жидкости), попутно решили сделать какую-никакую визуализацию. Опыт работы с контроллерами ограничивается Siemens Logo (делал АВР).
    Сначала смотрели на Schneider, но из-за сроков поставки отказались.

    Сотрудники компании Рэлсиб посоветовали ПЛК63+СП270, что и было приобретено (пока что 1 комплект). Сомнения сейчас (помимо сложностей программирования) следующие - взяли вариант L (памяти ввода-вывода, как я понял меньше), а хватит ли этой самой памяти, если нужно контролировать 2 дискретный входа, 8 аналоговых входов, 2 релейных выхода, по сети Modbus состояния всех входов и выходов отсылать на СП270 ?

    Датчики:

    ДТС035-100М.В3.60 (на воду и на охлаждающую жидкость) - 4 шт
    ДТПК035-1111.160 (на выхлопные газы) - 2 шт
    ПД100-ДИ0,1М-1,0.И.11 - 2 шт

    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось НиколайР; 30.08.2012 в 19:44.

  2. #2

    По умолчанию

    Возможности ПЛК63 вполне хватит.
    Непонятно только, зачем для такой простой задачи визуализация, если на ПЛК63 есть экран и клавиатура? И почему клапаны - дискретные?

  3. #3

    По умолчанию

    Исполнительная часть (те самые клапана и т.п.) не мной выбиралась, так поставили задачу, в последующих проектах конечно попробуем уйти на плавное регулирование.

    Визаулизация - для наглядности отображения состояния системы (в т.ч. при пусконаладке), цена вопроса небольшая относительно стоимости всей системы, да и просто "красиво") Самому интересно выполнить такой проект, поэтому согласился.

  4. #4

    По умолчанию

    Не забудьте приобрести прецизионные резисторы на 100Ом, которые нужны для подключения ПД100. В комплект не входят, про них постоянно забывают.

  5. #5

    По умолчанию

    Да, действительно забыли бы, спасибо)

    Уточню еще раз - характеристика памяти L будет достаточной в данном случае?

  6. #6

    По умолчанию

    Память L - это просто объем памяти для области ввода-вывода. Для тех переменных, которые Вы будете добавлять в 3 ветки параметров меню. Не для самой программы! Для нее там порядка 10кБайт (см. описание).
    Этой памяти мне вполне хватает на программу нормального ИТП на 2..3 контура с погодными графиками и прочим. У вас практически тоже самое
    Так что всего более чем хватит.

  7. #7

    По умолчанию

    Ок, успокоили, спасибо)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НиколайР Посмотреть сообщение
    Да, действительно забыли бы, спасибо)

    Уточню еще раз - характеристика памяти L будет достаточной в данном случае?
    Что Вы мелочитесь. Разница в цене между L и М мизерная. Покупайте всегда с M и забудьте про этот размер лицензионного ограничения на область памяти ввода/вывода.

Похожие темы

  1. камера тепла-холода
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 17:21
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 08:07
  3. система диспетчеризации
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 06:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •