учет электроэнергии
добрый день.
нам необходимо реализовать следующую задачу.
1. сбор информации с электросчетчиков, электросчетчики различные но все имеют числоимпульсный выход, необходимо вести учет электроэнергии и времени потребления электроэнергии. видимо нужно вычислять мощность и при достижении определенного значения мощности запускать счетчик моточасов.
2. один раз в сутки формировать строку из накопленных показаний счетчиков и отправлять ее с помощью модема, но модем не стандартный и управляется своими командами.
такую задачу мы уже реализовали используя сумматор спе542 –>тион->модем, но некоторые нюансы нас не устраивают, хотим попробовать на контролере овен. возможно ли это.
электросчетчиков около 10 шт.
-
Супер Модератор
нужно более подробное описание, особенно про вычисление мощности.
ну если выход импульсный - плк110-60(36 счетчиков если частота не большая) + мв110-32 (32 счетчика, если сигнал до 1 кгц).
плк собирает, вычисляет, может удаленно в мсд100 архивировать и через любой модем передавать на удаленный пункт
-
описываю.
есть десять дизельгенераторов, на каждом генераторе стоит электросчетчик с импульсным выходом, где-то меркурий, где-то псч разные. нам надо вести учет выработанной электроэнергии каждым генератором и учет времени работы каждого генератора и каждый день эти данные оправлять через модем в диспетчерскую.
хотелось бы чтоб архив данных хранился и в контролере в случи чего чтоб можно было по месту снять информацию.
почитал мв110-32 подходит, но возможно на нем реализовать алгоритм управления модемом, модем имеет не стандартные команды. и сколько времени займет изготовление и поставка контролера.
-
Супер Модератор
управлять любым модемом плк сможет. пример подключения Gsm модема выложен на форуме. радиомодем подключается вообще прозрачно.
плк110-32 - стандартная позиция. к сожалению сейчас некоторые трудности с производством, и не все модификации бывают в наличии. вам необходимо связаться с нашим отделом продаж и уточнить этот вопрос. скорее всего какие то модификации есть в наличии. например с выходами типа к.
-
Пользователь
Подскажите кто сталкивался. Имеется счётчик электроэнергии Меркурий 230 АМ -03, в нём есть импульсный выход или как пишут в инструкции телеметрический выход. Он является пасивный? .. типа геркон или транзистор с открытым колектором.. Или там потенциал есть ?
-
Пользователь
Пассивный типа транзистор с ОК (транзисторный оптрон).
-
Пользователь
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума