    Собираю данную конструкцию согласно "инструкции по созданию удаленного подключения средой CodeSyS к плк Овен через модем"
    Модем ПМ01-220.АВ.
    Вопрос -в инструкции -возможно подключение к ПЛК к любому порту , например RS232(не Debug) прямым кабелем. Неясно как в этом случае ПЛК определит, что это загрузочный порт? Или проще и надежнее использовать все таки порт RS232 Debug?
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 16.08.2010 в 11:39.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Порт по которому будет произведено подкючение (протокол GAteWay) указывается в файле «CoDeSys.cfg»: ModemPort=Х
    Подробное описание в данной инструкции.
    А вот для подключения через Debug перемычка в кабеле нужна.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    В качестве кабеля связи плк(Debug) с пм01 использую кабель прошивки КС1 из комплекта. Через ответную часть DB9 соединяю 5 на общий(3 клемма разъема х1), 2 на RXD(8-х1), 3 на TXD(5-х1). Плюс перемычка на разъеме х1 (6-9). ?
    Непонятно еще, если в файле Codesys.cfg укажем порт и скорость для GAteWay(например RS232 Debug(COM4) и 9600)), каким образом можно будет связаться с этим плк стандартным способом, где скорость 115200?
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 17.08.2010 в 13:37.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте,Александр.
    Схема следующая:
    Rj12 Х1
    1-8
    2-5
    6-3
    +перемычка
    з.ы.Просьба оставить свой отзыв: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8520
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    При подключении модема кабелем КС7 к порту RS232(не Debug) ПЛК требуется ли перемычка на модеме 6-9. Иначе говоря это полный порт или только с RxD и TxD?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Модем к ПЛК100-220.Р.М настраиваю в гипертерминале на подъем трубки ATS0=1,ATE0,At+IPR=9600,AT&W. Пока модем в гиперетерм. или не подключен к ПЛК - трубку снимает как положено. При подключении к ПЛК100, RS232(COM1), кабель КС7 без перемычки 6-9 на Х1 модема, на модеме начинает моргать RxD и модем не снимает трубку!
    modem.cfg
    MaxAnswerTime=40
    TestPeriod=0
    RequestTimeout=1
    IdleDisconnectionTime=0
    SoftwareFlowControl=0
    ModemInitFileName=
    CoDeSys.cfg
    ModemCfg=1
    ModemPort=1
    ModemPortSp=9600
    После подключения снова к гипертерминалу получаем обмен с ПЛК
    SIMCOM_Ltd
    SIMCOM_SIM300D
    Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284

    И модем снова снимает трубку...?
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 19.08.2010 в 13:09.

  7. #7
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    При подключении к ПЛК необходимо устанавливать перемычку, однозначно.

    Что касается мигания Rx, то мигает она правильно, т.к. ПЛК посылает команды проверки связи (я бы поставил секунд 5 а то и больше).
    убедитесь, что в модеме записаны Ваши настройки с автоматическим подъемом трубки. Т.е. после сброса питания нужно прочитать его настройки AT&V, там параметр S0 должен быть равен 1.
    Проверьте, не сбрасывает ли контроллер автоподъем самостоятельно. Для этого после того как ПЛК опросил модем, подключите модем к гипертерминалу и прочитайте настройки (питаение модема при этом отключать нельзя).
    И подключать лучше с выключенным питанием одного из участников :-).
    Или просто добавьте конфигурационный файл в котором пропишите команду ATS0=1

    В общем все должно работать.
    Кстати, ПЛК то какой?

  8. #8

    По умолчанию

    в данном режиме плк поднимает трубку, а не модем. всё верно плк отменяет команду атs0=0.

    цитирую инструкцию:
    "модем овен пм01 поставляется со стандартными настройками, которые и использовались при создании данной инструкции:
    автоподъем трубки – отключен
    режим «эхо» – отключен
    скоростью последовательного порта 9600 бит/с"

    Александр, подключившись hiper Terminal посмотрите шлёт ли ПЛК команду ATI, а затем позвоните модему со своего телефона и посмотрите будет ли RING, после которого ПЛК поднимет трубку. На sim-картах услуга передачи данных подключена?
    Поработайте с разделом инструкции "Возможные неисправности.."
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 19.08.2010 в 14:50.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Подключился через гипертерминал к модему 1 , осуществил подключение командой ATD <номер(2-го модема) > (без т.с з.). До подключения услуги, дозвон проходил только с т.с з.), получил в ответ CONNECT 9600 и различные знаки шрифтов, видимо обмен с плк идет и постоянный. 2-ой модем подключен к ПЛК, естественно.
    Однако при подключении CodeSys V2.3.9.20 примерно через минуту выдает обрыв связи.
    Оба номера при этом заняты, видимо все таки связываются.
    Что еще интересно-после появления окна-потеря связи и ОК, связь между модемами не разрывается, звонил периодически на них минуты две. Пришлось сбросить питание.
    Может другую версию CodeSyS? (в настройках связи :Hangup -ATH)
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 19.08.2010 в 15:43.

  10. #10

    По умолчанию

    В настройках подключения в CodeSYS команду AT&F0 заменяли на ATZ?
    Во время такого непродолжительного сеанса связи лампочка связь на ПЛК горит? Прошивка ПЛК?
    Что является причиной обрыва по гипер-терминалу?

    К сожалению версию Codesys на которой был сделан мой пример я уже не помню, но соединение удавалось держать длительное время загружая даже большие проекты.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 19.08.2010 в 18:22.