Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56

Тема: МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS

  1. #41
    Пользователь Аватар для Vovaer
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Windows7 32b
    CoDeSys V2.3.9.22

    все логи соединение между ПК и модемом

    краткий лог соединения:

    подробный лог запрос-ответ тут http://pastebin.com/efm0DvqD

    Соединение рвется, как быть?


    Добавил позже
    попробовал в XP, вот лог (программа portman) http://pastebin.com/QBG7c72U
    Последний раз редактировалось Vovaer; 18.11.2010 в 12:50.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    To Vovaer.

    Не могу сказать о правильности соединения проводов. Настораживает перемычка 4-5, для порта Debug RS232 она служит для переключения ПЛК в режим программирования от CodeSys.

  3. #43
    Пользователь Аватар для Vovaer
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Дык, я и пытаюсь соединить ПЛК с CoDeSys'ом, через модемы

  4. #44

    По умолчанию

    Здравствуйте. Vovaer.
    Не совсем понятна задача ваша. Что вы все же пытаетесь сделать? Привязать к ПЛК модем или связаться с плк через GSM(Для программирования, или для получения параметров).

  5. #45
    Пользователь Аватар для Vovaer
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    цитирую своё сообщение, вроде понятно написано?
    чтобы определится раз и навсегда, нарисовал наглядную схемку провода для соединения плк и модема в режиме программирования

    у кого работает, скажите правильно ли я пытаюсь соединиться, перемычки в нужных местах?, спасибо

  6. #46

    По умолчанию

    Схема верная.
    Вы учли, моё замечание: http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...70&postcount=3
    Скажите соединение у вас устанавливается, а потом рвется (можете залить программу)? Или Codesys не доходит до этапа загрузки программы.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  7. #47
    Пользователь Аватар для Vovaer
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    да замечание учёл, до загрузки программы дело не доходит

  8. #48

    По умолчанию

    Возможно в ваших условиях следует:
    1) поиграть таймаутами в параметрах подключения Codesys. соблюдая указанное ранее правило.
    2) попробовать другого оператора сотовой связи

    Пришлите мне на почту конфигурационные файлы modem.cfg и CoDeSys.cfg, скриншот параметров подключения Codesys через модем.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  9. #49

    По умолчанию

    Codesys.cfg
    ModemCfg=1
    ModemPort=1
    ModemPortSp=9600
    modem.cfg
    MaxAnswerTime=60
    TestPeriod=5
    RequestTimeout=1
    IdleDisconnectionTime=60
    SoftwareFlowControl=1
    ModemInitFileName=
    Скриншот приложен.

    Подключено к порту 232 ПЛК100.
    НЕ РАБОТАЕТ ОНО. Обрывает связь, так и не выдав окно-запрос на заливку программы в ПЛК. Самое херовое - что деньги со счета вызывающего модема - уходят.
    Чего я делаю не так?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	modem.jpg 
Просмотров:	194 
Размер:	58.0 Кб 
ID:	3370  
    Последний раз редактировалось WishMaster; 25.01.2011 в 17:50.

  10. #50

    По умолчанию

    Хм..есть вероятность..
    - Попробуйте прошивка ПЛК 2.10.7
    - не порт Rs232 (соответственно замените порт в файле)
    Если данные действия помогут, выскажу догадку. Просьба отписаться.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru