Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56

Тема: МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS

  1. #31

    По умолчанию

    хм..судя по логу: ATH шлёт Codesys..
    WinCE3.0 в логе, это что??? У вас Codesys на какой операционке?
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    хм..судя по логу: ATH шлёт Codesys..
    Интересно, зачем

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    ...WinCE3.0 в логе, это что???...
    Тоже интересно

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    У вас Codesys на какой операционке?
    "Семёрка"

  3. #33

    По умолчанию

    Тестирование данного функционала происходило на Windows XP.
    Тестируемая Прошивка ПЛК 2.10.9
    Таргет файл 2.10
    Версия Codesys 2.3.9.9-2.3.9.20
    С учетом моих добавлений по ссылке представленной выше. Попробуйте ещё раз. Возможно проблема из-за Windows 7, хотя я сомневаюсь. Постараюсь уточнить у 3S-Software.

    Если решите проблему самостоятельно - просьба отписаться.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 01.11.2010 в 16:56.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  4. #34

    По умолчанию

    Аналогичная ситуация с попыткой соединиться с ПЛК CodeSys ом.
    Если автоподьём включен то конектится секунд через 40 на плк загорается связь и тухнет через 10 сек.
    Если автоподьём выключен соединения нет вообще. ПЛК трубку не берёт
    Прошу разьяснить подробней в чём причина. А то заказчики порвут нас (мы обещали менять программы сезонно и заставили их купить на все плк модемы.....)

  5. #35

    По умолчанию

    Руки наконец дошли до плотного тестирования данного функционала, разобрались:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...70&postcount=3

    Убедительная просьба отписать по результатам. У меня работало всё: на разных интерфейсах подключения модема, загружал программу управлял выходами итд.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  6. #36

    Question

    так что конкретно поменять в файле и настройках?

    Вот Modem.cfg
    MaxAnswerTime=40
    TestPeriod=5
    RequestTimeout=1
    IdleDisconnectionTime=60
    SoftwareFlowControl=1
    ModemInitFileName=

  7. #37

    По умолчанию

    Описание файлов есть на диске ПЛК/Файлы конфигурации модема.

    Если MaxAnswerTime=40, то параметр timeout подключения в Codesys должен быть меньше, например 30.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Описание файлов есть на диске ПЛК/Файлы конфигурации модема.

    Если MaxAnswerTime=40, то параметр timeout подключения в Codesys должен быть меньше, например 30.
    Уже пройденный этап
    Цитата моего поста от 21.10.2010

    Цитата Сообщение от WishMaster Посмотреть сообщение
    ...
    P.S. В параметрах связи Codesys задал значение Timeout 10 секунд. При 60-ти - связь не возникает вообще
    ...

  9. #39

    По умолчанию

    У меня всё тестировалось на:
    Codesys версии 2.3.9.9.
    ПЛК100К-М версии: 2.12.7 (кулючевое возможно прошивка).
    Интерфейс Debug RS-232 - перемычка в кабеле или RS-485

    У меня по логам так же идёт..WinCE 3.0, при этом сама среда спрашивает обновить ли программу, если проигнорировать это сообщение больше чем на 20 секунд связь и правда теряется, итог - следить.

    Опишите, что у вас происходит. Желательно лог программы portmon, порта подключения модема к ПК
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 11.11.2010 в 16:25.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  10. #40
    Пользователь Аватар для Vovaer
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    чтобы определится раз и навсегда, нарисовал наглядную схемку провода для соединения плк и модема в режиме программирования

    у кого работает, скажите правильно ли я пытаюсь соединиться, перемычки в нужных местах?, спасибо
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	плк_модем_шнур.gif 
Просмотров:	239 
Размер:	12.1 Кб 
ID:	3056  
    Последний раз редактировалось Vovaer; 18.11.2010 в 10:33.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя