Здравствуйте.
Судя по вашему логу, у вас не ПЛК поднял трубку, а модем. Версия прошивки вашего ПЛК?
http://www.owen.ru/catalog/29188586 2 инструкция это ваш случай, сделайте по ней.
В ходе эксплуатации данного функционала была выявлена, одна неприятная особенность среды Codesys, которая сейчас решается совместно со специалистами компанией 3S.
Озвучу эту особенность: после соединения Codesys и ПЛК через модем, передача непосредственно данных (по протоколу gateway) начинается только после отправки в канал любого символа.
Как с этим можно бороться сейчас:
Подключаем модем к ПК с помощью 2х преобразователей интерфейса(АС3-М/АС4) - один основной (к его порту и обращается Codesys при дозвоне), а Com-порт второго преобразователя открываем в любой терминальнйо программе ( так называемая "прослушка" интерфейса). Подробней о "прослушке" написано в инструкции по ссылке выше. Наша цель: после дозвона на удаленный модем и появления в порту прослушки слова "Connect" послать любой символ в терминал(например нажать Enter), вы увидите поток данных и через несколько секунд Codesys прилогинется к удаленному ПЛК.
Найти второй преобразователь интерфейсов для интеграторов думаю не проблема. Приносим свои извинения за Временные неудобства.