Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 56

Тема: МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS

  1. #11

    По умолчанию

    надо посмотреть настройки таймаутов соединения в опциях проекта
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Настройки связи
    init ATZ/ Dial ATD8...6 / Hangup ATH / Break +++ / Timeout 60 /
    Port COM1 / Paritet No / Stop bits 1 / Mot beorder No
    Лампочка не горит. ПЛК100-220РМ
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.10.9
    Need Target version 2.10
    Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
    MAC 6A:77:00:00:52:18

    Причина обрыва по гипертермин. - выключение питания модемов.

    Где конкретно смотреть настройки таймаутов?

    Кстати, если в гипертерминале при связи через СОМ(Debug) напрямую без модемов, и указать скорость не
    115200, а к примеру 9600, в обмене идет некий набор символов(как при обмене через модемы).
    Может дело в синтаксисе файлов прописыванмых в плк(modem, CoDeSys)?
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 20.08.2010 в 12:16.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Решил попробовать Lectus. Очень неплохой ОРС. Четко видны все операции по дозвону, соединению, передаче и ответа от ПЛК.
    ПЛК по прежнему отвечает набором символов. Lectus пишет "устройство не отвечает", и через 3 мин. снова дозвон.

    Думаю тогда может проблема в кабеле КС7, не очень подходит он для RS232 ПЛК, корпусом упирается.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 20.08.2010 в 14:55.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Решил попробовать Lectus. Очень неплохой ОРС. Четко видны все операции по дозвону, соединению, передаче и ответа от ПЛК.
    ПЛК по прежнему отвечает набором символов. Lectus пишет "устройство не отвечает", и через 3 мин. снова дозвон.

    Думаю тогда может проблема в кабеле КС7, не очень подходит он для RS232 ПЛК, корпусом упирается.

    Да, разъем у кабеля толстоват и если не прикручен - может отходить.
    Насчет LectusOPC: на это есть и инструкции и примеры в разделе ПЛК. ВАЖНО: Управление модемом будет осуществляться из конфигурации, поэтому необходимо удалить ранее записанные файлы modem.cfg. codesys.cfg.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от малышев олег Посмотреть сообщение
    надо посмотреть настройки таймаутов соединения в опциях проекта
    о каких задержках идёт речь? в конфигурационных файлах (см. 1 страничку темы)?
    Если про таймаут подключения, то он 60 секунд по умолчанию. Я его увеличивал, не соврать бы, до 120.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 20.08.2010 в 15:01.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Удалось получить обмен через Lectus , по 485 интерфейсу модем-ПЛК.
    В логе правда Lectus пишет "ошибка при разъединении", но данные читает нормально.
    Но на 485 еще и МВА8 должен быть, что насколько я понимаю недопустимо.
    Придется дальше работать с СОМ1 ПЛК, проверить его.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 20.08.2010 в 17:03.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Но на 485 еще и МВА8 должен быть, что насколько я понимаю недопустимо.
    Придется дальше работать с СОМ1 ПЛК, проверить его.
    Всё верно - недопустимо. Насчет разрыва Lectus по логу вы должны видеть, а я предполагаю, что просто время соединения connection time в ПЛК задано меньше чем в Lectus, со стороны ПЛК и обрыв - это не критично, но качество тегов в OPC между соединениями будет плохим.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    СОМ1 ПЛК проверил черз АС3М -подключил МВА8. Есть обмен между плк и мва8(RS232 плк), есть обмен между плк и модемом(RS485 ПЛК), Lectus читает данные. Т.е. все исправно, проблема получается в кабеле КС7(хотя РС-модем через Hyperterm. тоже обмениваются нормально этим кабелем)
    Lectus в логе видит ответы ПЛК, правда они совершенно не похожи на ответы, когда плк-модем по RS485 .
    Например ответ плк по RS232(COM1): ...(1012)(СОМ1)Rx(15)";2sr7 22 ttuE6-"
    В чем может быть причина?

  9. #19

    По умолчанию

    здравствуйте.
    возможна причина в режиме эхо у модема. проверьте эхо на модеме: введите команду At&v параметр должен быть равен S0=0.

    так же возможна проблема с неподтянутым Rs-485 в старых плк.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Ура. Обмен идет. Не стал использовать кабель КС7 между ПЛК и модемом.
    Спаял простой трехпроводной - 2-ой RxD(плк RS232) на TxD модема, 3-ий TxD(плк RS232) на RxD модема, плюс перемычка на модеме 6-9.
    Если бы еще Lectus рисовал графики, можно было бы обойтись и без доп. Скады.
    Соответственно почему и не шел обмен по CoDeSyS.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •