у кого нибудь есть опыт по подключению датчиков влажности Hih к приборам трм151(напряжение на выходе датчика 0.8-4в влажность 0-100%)
у кого нибудь есть опыт по подключению датчиков влажности Hih к приборам трм151(напряжение на выходе датчика 0.8-4в влажность 0-100%)
через делитель - без проблем. потом просто масштабирование сделать
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
а токового выхода на этом датчике точно нет?
по напряжению похоже, что должен быть.
сомневаюсь, что получится что либо. дело в том, что у сенсора слишком малые токи - микроамперы, а для приборов и плк необходимы милиамперы при входе по напряжению. грубо говоря вход прибора просаживает выход сенсора по току. необходимо городить схему с оу и лучше с термокомпенсацией. если использовать плк - то там есть другие бюджетные решения.
http://www.filur.net/index.php?mod=art&id=32 тут есть характеристики
Еще датчик нашел,интересно для прямого подключения подойдет ,можно влажность и температуру измерятьhttp://www.melasensor.ru/mela_calHT.htm
что вы так ищете элементные сенсоры?
вы где будете измерять влажность? в помещении? в технологической установке?
ASo есть прибор трм 151 и сушильная камера для сушки древесины хотел подобрать бюджетный датчик для работы с прибором.