Тема: плк трм202

  1. #1

    По умолчанию плк трм202

    не могу прочитать настройки ТРМ202 по RS485, протокол Овен

  2. #2

    По умолчанию

    Проект и версию ТРМ в студию

  3. #3

    По умолчанию

    к сожелению поспорта трм с собой нет, мeня интерисуют параметры настроек ключевых выходов ( например CmP2, ton2, tof2), значения входов (SP1,2) и уставок (PV1,2) читаются нормально
    Последний раз редактировалось igorsp; 11.10.2007 в 13:24.

  4. #4

    По умолчанию

    Вы используете индекс для доступа к конфигурационным параметрами?

  5. #5

    По умолчанию

    чтение Pv1 адрес прибора индес =0
    чтение Pv2 адрес прибора+1 индес =0
    чтение Sp1 адрес прибора индес =0
    чтение Sp2 адрес прибора индес =1
    для остальных параметров это не работает, правда удовалось прочитать например hys2, но добавление другово параметра
    прекращает чтение и этого
    Последний раз редактировалось igorsp; 11.10.2007 в 13:42.

  6. #6

    По умолчанию

    Всё таки хотелось бы увидеть проект, какие Вы там таймауты поставили и пр.

  7. #7

    По умолчанию

    прошу посмотреть что у меня не так, если проблема связана со временем тайм-аута то как это отразится на времени опроса сети (опрос,управление МВВД)
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    1. мeня интерисуют параметры настроек ключевых выходов ( например CmP2, ton2, tof2) - в присланном проекте не замечены
    2. Выставьте таймаут 150 мс. А эти переменные опрашивайте редко, тогда они не будут мешать.

  9. #9

    По умолчанию

    способо все получилось