Тема: плк 150 упраление котлом. плиз подскажите.

  1. #1

    По умолчанию плк 150 упраление котлом. плиз подскажите.

    подскажи плиз первый раз столкнулся есть плк, пару датчиков. вроде всё подключили но такую хрень выводит отрицательные значение не понятные. может чё ни так подключили схема и значение в приложениях.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 11.JPG (96.2 Кб, Просмотров: 52)
    • Тип файла: jpg 111.jpg (164.1 Кб, Просмотров: 65)
    • Тип файла: jpg 10.JPG (163.4 Кб, Просмотров: 51)
    Последний раз редактировалось gbi; 11.08.2010 в 14:32.

  2. #2

    По умолчанию

    1. подключайте датчики давления с одной стороны плк (например 3 и 4 входы) а температурный оставьте на 1-м или 2-м.
    2. проверьте полярность. измерьте токи в цепи.

  3. #3

    По умолчанию

    а сама то схема правильная на подключение.

  4. #4

    По умолчанию

    на вскидку у плк150 аналоговые входы с общим минусом, и, следовательно схема не верная. "-" бп должен идти на нулевые клеммы плк. еще раз гляньте рэ на прибор.
    могут ли датчики работать с общим минусом?

  5. #5

    По умолчанию

    пробывали не работает

  6. #6

    По умолчанию

    каков ток в цепи?
    как работают датчики с другими приборами?