Показано с 1 по 6 из 6

Тема: скорость работы плк

  1. #1

    По умолчанию скорость работы плк

    простенькая задачка на мв110 замыкается контакт - му110 зажигает светодиод. протокол модбус по 485-му.
    прямо можно наблюдать глазами как электроны пешком идут по проводам.
    задержка почти полсекунды. в чем дело?

  2. #2

    По умолчанию

    наверное, скорость обмена по 485му так выставлена?

  3. #3

    По умолчанию

    не играет рояли 9600 или 115200, ну, мож быть чуточку быстрее. но всё равно гораздо медленнее, чем прямое включение кнопкой, для процесса слишком медленно.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    а какой Polling Time в PLC Configuration?
    а чему задержка ответа равна в приборе?

  5. #5

    По умолчанию

    я имел в виду период опроса. пардон.

  6. #6

    По умолчанию

    Прошу прощения, замутил тему и исчез, был далеко от Инета.


    В сети 2 МВ110 и 2 МУ110.

    Polling Time = 200 ms

    Спасибо,SergeyNG, Andy - Вы мне ответили наводящими вопросами.