Показано с 1 по 10 из 36

Тема: плк63-пм01 потеря байт

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #17
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Коллеги!

    Огромное спасибо. ПЛК63 УМЕЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ПОТЕРЬ БАЙТ. Все проблемы, как обычно - в руках.

    Сходу за 20 попыток чтения не потерялось ни байта. НО! Только через 485 интерфейс. Всё то же самое через COM4 (debug) в моём случае читает только 40-70 байт в зависимости от расположения звёзд (с большой потерей байт). Проект прилагаю.

    Дипы в случае подключения через COM: 1-OFF, 2-ON. Перемычка CTS-RTS стоит, соединение RJ-45 (модем X2) - RJ-12 (дебуг через колодку, dip - OFF):
    3-6
    4-2
    5-1

    Это уже не критично - надолго работой обеспечен, но решить хотелось бы, ибо в промышленной жизни RS-485 будет задействован под Mx100.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Elka; 04.09.2010 в 08:11.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •