Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35

Тема: автоматизация вакуумной печи

  1. #21

    По умолчанию

    max по паспорту 92 кг

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Тогда всё нормально. Я автоматы для заказных позиций делал. Там загрузка не более 10-15 кг. А черновые печи тоже сутками стынут с загрузкой по сотне кг.
    Цуркин Михаил:

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zmw Посмотреть сообщение
    пмт-2 до -4, пмт-6 до -3 от атмосферного. когда искал датчики и приборы то за пиранью мне такую цену выкатили, что у начальства глаза стали круглыми. первоначально задача стояла до -3 вакуума.
    Цитата Сообщение от zmw Посмотреть сообщение
    датчик потока стоит.
    а давление мерится старыми пмт-6-3м-1 и пмт-2.
    правда сейчас просят поставить мерадатвит19ит1 (аналог старых витов) и датчик пми-2.
    zmw, как Вы считаете возможно обойти ВИТ-3 и подсоелинить их к продукции (контролер, ...) ОВЕН, оставив датчики давления: ПМТ-2 и в моём случае ещё ПМИ-51, но дополнив их компактным устройством (стр.22 и дальше по тексту до стр.25) http://insitek.ru/files/Kalalog_INsITEK_2009.pdf
    Изображения Изображения

  4. #24

    По умолчанию

    Судя по описанию там Modbus. Так что можно.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  5. #25
    Пользователь Аватар для Завхоз
    Регистрация
    29.03.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Задам в этой теме свой глупый вопрос.
    Имеется высоковакуумный ионизационный датчик с выходом 0-10 В. Зависимость выходного сигнала от давления логарифмическая, грубо 10 В - 0.1 мм.рт.ст, 9В - 0.01 мм.рт.ст. и т.д. Кривая датчика имеется в документации.
    Можно ли подключить такой датчик к ПЛК, забить в прибор градуировочную кривую и измерять давление в мм.рт.ст?
    З.Ы. Сильно не пинайте, максимум имел дело только с ТРМ-151, с ПЛК не сталкивался.
    Всех жуликов посадим, всем слово дадим!

  6. #26

    По умолчанию

    Лучше и удобнее придумать формулу.
    Например так:
    Output:=EXPT(10, Input - 11);
    Input - это вольты, Output - Торры

  7. #27
    Пользователь Аватар для Завхоз
    Регистрация
    29.03.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!
    Значит ПЛК подходит для этих целей?
    Всех жуликов посадим, всем слово дадим!

  8. #28

    По умолчанию

    Обязательно подойдет.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Завхоз Посмотреть сообщение
    Задам в этой теме свой глупый вопрос.
    Имеется высоковакуумный ионизационный датчик с выходом 0-10 В.
    Имею также вакуумное оборудование, есть вопрос к Вам.
    Напишите название Вашего датчика ...

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Завхоз Посмотреть сообщение
    Имеется высоковакуумный ионизационный датчик с выходом 0-10 В. Зависимость выходного сигнала от давления логарифмическая, грубо 10 В - 0.1 мм.рт.ст, 9В - 0.01 мм.рт.ст. и т.д. Кривая датчика имеется в документации.
    Можно ли подключить такой датчик к ПЛК, забить в прибор градуировочную кривую и измерять давление в мм.рт.ст?
    Здравствуйте
    Вот в давненько при изучении CoDeSys сделал кое что подобное. Взгляни, кажется то что надо :-)
    P. S. Если возникнут вопросы - дублируй в личку, что бы получить ответ быстрее
    Вложения Вложения
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •