max по паспорту 92 кг
max по паспорту 92 кг
Тогда всё нормально. Я автоматы для заказных позиций делал. Там загрузка не более 10-15 кг. А черновые печи тоже сутками стынут с загрузкой по сотне кг.
Цуркин Михаил:
zmw, как Вы считаете возможно обойти ВИТ-3 и подсоелинить их к продукции (контролер, ...) ОВЕН, оставив датчики давления: ПМТ-2 и в моём случае ещё ПМИ-51, но дополнив их компактным устройством (стр.22 и дальше по тексту до стр.25) http://insitek.ru/files/Kalalog_INsITEK_2009.pdf
Судя по описанию там Modbus. Так что можно.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Задам в этой теме свой глупый вопрос.
Имеется высоковакуумный ионизационный датчик с выходом 0-10 В. Зависимость выходного сигнала от давления логарифмическая, грубо 10 В - 0.1 мм.рт.ст, 9В - 0.01 мм.рт.ст. и т.д. Кривая датчика имеется в документации.
Можно ли подключить такой датчик к ПЛК, забить в прибор градуировочную кривую и измерять давление в мм.рт.ст?
З.Ы. Сильно не пинайте, максимум имел дело только с ТРМ-151, с ПЛК не сталкивался.
Всех жуликов посадим, всем слово дадим!
Лучше и удобнее придумать формулу.
Например так:
Output:=EXPT(10, Input - 11);
Input - это вольты, Output - Торры
Спасибо за ответ!
Значит ПЛК подходит для этих целей?
Всех жуликов посадим, всем слово дадим!
Обязательно подойдет.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru