Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: конфигуратор м110

  1. #1

    По умолчанию конфигуратор м110

    в конфигураторе версии 11030 в папке "сетевые параметры" отсутствует строка протокола обмена. и при конфигурировании этот параметр не изменяется. в кофигураторе 11020 строка есть, ппротокол свободно меняется. но! из приобретенных двух десятков модулей два упорно отказываются реагировать на смену протокола. появляется сообщение "не найден дескриптор".
    вопрос - почему? можно ли выйти из данной ситуации с минимальными затратами времени? прошу помочь.

  2. #2

    По умолчанию

    можно скачать с сайта свежую 32 версию конфигуратора, там это поправлено.

  3. #3

    Exclamation Конфигуратор М110

    Конфигуратор М110 версии 1.10.25 имеет строку «Протокол обмена», но для прибора МУ110-16Р записать изменения протокола невозможно, т.к. появляется сообщение "не найден дескриптор".
    В конфигураторе М110 версии 1.10.33 данная строка отсутствует и соответственно вообще невозможно изменить протокол обмена.
    Конфигуратор, согласно документации, общается с приборами по протоколу «ОВЕН».
    Подскажите, как записать протокол в прибор МУ100-16Р

  4. #4

    Exclamation Конфигуратор М110

    При работе с панелью СП-270, согласно приведенного примера в одном из постов, информация с регистров 0х0000 по 0х000F, о состоянии ВЭ, содержится в 3-м бите, данного регистра, о чем в руководстве по эксплуатации нет не слова.
    В параграфе 4.2.2, руководства по эксплуатации, указано: посылка групповой команды вкл./выкл. ВЭ может осуществляться -командой 16 в регистр с номером 50; -командой 15 в адресное пространство ячеек.
    В посту с примером указано: выбор функции 4х; адрес –ХХ; регистр – 0; данные -1000/0.
    Практически перепробованы все возможные варианты, но результат нулевой. Вопрос: функции 4х при передачи какой команде соответствует 16 или 15. Как все-таки заставить МУ110-16Р понимать принимаемые команды.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    15 (0x0F) — запись значений в несколько регистров флагов (Force Multiple Coils)
    16 (0x10) — запись значений в несколько регистров хранения (Preset Multiple Registers)

    0x - регистры флагов (Force Multiple Coils)
    1х - дискретные входы
    3х - регистры ввода
    4х - регистры хранения (Preset Multiple Registers)
    В РЭ есть приложение В, в котором описаны все регистры, назначение и как использовать.
    Дайте ссылку на тот пост, который Вас смущает, возможно там другой смысл объяснения. Потому что с нулевого по пятнадцатый регистры, подаются значения на выход от 0 до 1000 и когда прочитав его, Вы увидите в третьем разряде единицу, это будет означать что выход в состоянии открытия, собственно как и единицы в других разрядах. Если же это касалось флагов используя таблицу В.5 то третий разряд будет отвечать за открытие четвертого выхода, тут по другому быть не может

  6. #6

    По умолчанию

    Данный прибор автоматически определяет протокол, по которому к нему приходит запрос.
    СОответственно выбирать ничего не надо.

  7. #7

    По умолчанию

    1. Пост в котором приведен пример: сп270 для чайников лист 2 дата 13.11.2010 вложение BAS.zip
    2. Через конфигуратор записав информацию в регистры, в ответной части получил информацию о включенных реле по протоколу Modbus RTU на панель.
    3. Используя информацию примера, не получается управлять выходными реле МК110-16Р

  8. #8

    По умолчанию

    Вопрос: Таблица В.5 РЭ приведены адреса ячеек протокола Modbus RTU с 0х0000 по 0х0015 в примечании указано – Запись в ячейки осуществляется командой 15 (0х0F).
    В примере работы панели с Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МК110-8Д.4Р (Овен СП270+МК110-8DN.4R) для кнопок указано: Кнопка Вкл. (Установить данные 4х 0; Данные: Word 1000.) Кнопка Выкл. (Установить данные 4х 0; Данные: Word 0.)
    Работа с данными параметрами не дает результата.

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    еще раз, если Вы собираетесь пользоваться 15 функцией, то она работает только с булевыми переменными, никакой word туда послать невозможно, вернее пошлете но только равный нулю. Про пример, на который Вы ссылаетесь, там говорится про четвертую область памяти, а это уже 16 функция

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg453 Посмотреть сообщение
    Вопрос: Таблица В.5 РЭ приведены адреса ячеек протокола Modbus RTU с 0х0000 по 0х0015 в примечании указано – Запись в ячейки осуществляется командой 15 (0х0F).
    В примере работы панели с Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МК110-8Д.4Р (Овен СП270+МК110-8DN.4R) для кнопок указано: Кнопка Вкл. (Установить данные 4х 0; Данные: Word 1000.) Кнопка Выкл. (Установить данные 4х 0; Данные: Word 0.)
    Работа с данными параметрами не дает результата.
    Попробуйте на кнопку Вкл. установить 1001 и думаю должно заработать