Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: конфигуратор м110

  1. #11

    По умолчанию

    Увы. Ситуация с управлением с панели модулем вывода МУ110-8Р(16Р) остается в тупике.
    Управление выходными реле с конфигуратора происходит нормально. Если включить реле с конфигуратора, а затем переключить RS485 на линию панели, то на панели фиксируется изменение выходных реле, произведенные в конфигураторе. Связь по RS485 на приеме устойчива. При попытки передачи информации от панели на модуль ввода происходит потеря связи. Как добиться управления модулем вывода?

  2. #12

    По умолчанию

    Добрый день. Тема: управление модулем вывода с панели оператора.
    Описание функций контроля и обработки данных по протоколу Modbus RTU.
    Функция 03 Read Holding Registers (Чтение двоичного содержания регистров (ссылка 4Х) в подчиненном);
    Функция 04 Read Input Registers (Чтение двоичного содержания входных регистров (ссылка 3Х) в подчиненном)
    Функция 05 Force Single Coil (Установка единичного выхода (ссылка 1Х) в ON или OFF)
    Функция 06 Preset Single Register (Записывает величину в единичный регистр (ссылка 4Х))
    Функция 15 (0F Hex) Force Multiple Coils (Устанавливает каждый выход (ссылка 0Х) последовательности выходов в одно из состояний ON или OFF)
    Функция 16 (10 Hex) Preset Multiple Regs (Запись данных в последовательность регистров (ссылка 4Х).)
    Из описания протокола MODBUS: Контроллеры соединяются используя технологию главный-подчиненный, при которой только одно устройство (главный) может инициировать передачу (сделать запрос). Другие устройства (подчиненные) передают запрашиваемые главным устройством данные, или производят запрашиваемые действия.
    В краткой инструкции по работе с ТРМ 202 по интерфейсу RS-485 (файл ki_prm_trm202_033.pdf) расписано назначение битов регистра STAT.
    В руководстве по эксплуатации, и в параметрах прибора МУ110-16Р отсутствует расписание назначения битов регистров.
    В таблице В.4 в РЭ на МУ110-16Р указаны адреса регистров, но не расписаны назначения битов этих регистров ни на передачу ни на прием.
    При контроле кодов обмена между устройствами выявлено следующее:
    1. Установка в конфигураторе панели регистра с (ссылкой 4Х), для подчиненного прибора, в линию посылается код функции 03, что соответствует описанию протокола Modbus.
    2. Принудительно устанавливая включенное состояние любого ввода, в регистре, данного ввода, возвращается значение 1000, что соответствует двоичному значению 0000 0011 1110 1000. Откуда видно, третий бит равен 1 в связи с чем в посту: сп270 для чайников лист 2 дата 13.11.2010 вложение BAS.zip указано применение третьего бита. Третий бит может принимать значение 1 также при приеме данных в режиме ШИМ.
    3. Передача сигналов управления включения/отключения от панели до МУ110-16Р происходит по ссылке 0Х (побитно), для подчиненного прибора, при этом в линию передается функция 05, которая не соответствует протоколу Modbus. Управление производится битами: 0, 4, 15.
    Все приведенные данные проверены на оборудовании.
    В регистрах с 16 по 31, аварийное значение, на приеме, во всех битах принимается 0.
    В регистрах 32, 33, 34…47 первый бит имеет значение -1; в регистре 33 биты 0 и 1 значение -1; в регистре 35 бит 0 значение -0, бит 1 значение-1.
    Значение регистров при приеме сигнала включено и сигналов ШИМ не меняется.
    С конфигуратора МУ110, по протоколу ОВЕН запускается режим ШИМ с панели у меня не получилось запустить режим ШИМ.
    Управление модулем вывода получил.

  3. #13

    По умолчанию

    Если необходимо управлять ВЭ модуля по 15-ой функции записи (функция записи битов), то на панели необходимо использовать функцию "установить бит" (а не как в примере "установить данные").
    Если все-таки необходимо использовать функцию "установить данные", то конфигуратор версии 2.С.6F поддерживает 16-ую функцию записи (функция записи регистров) только в режиме ModBus ASCII (в ModBus RTU - 16-ая функция не поддержана).

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    91

    По умолчанию МУ110-6У

    Здравствуйте.
    Подключаюсь к МУ110-6У с ПК через АС4. Открываю окно "состояние выходов". Задаю значение выхода =1. Меряю между А и В - ничего.

    Должно ли регулироваться напряжение на выходе из конфигуратора?

  5. #15

    По умолчанию

    Здравствуйте, Серп.
    Цитата Сообщение от Serp Посмотреть сообщение
    Подключаюсь к МУ110-6У с ПК через АС4. Открываю окно "состояние выходов". Задаю значение выхода =1. Меряю между А и В - ничего.
    Должно ли регулироваться напряжение на выходе из конфигуратора?
    Расскажите какой внешний блок питания Вы используете и какая нагрузка + схемку нарисуйте типа: http://www.owen.ru/catalog/32126161
    Управляться выходное напряжение из конфигуратора - должно :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Все, разобрался. Ошибка была в цепи. Спасибо за отклик!

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Здравствуйте. Такая ситуация. Подключился конфигуратором к прибору МУ110-16Р. Почему-то он ведет себя странно: сначала включает выходы с 1 по 8, через 8 секунд эти выключает и включает выходы с 9 по 16. и так по кругу. Так и должно быть? Остановить это безобразие не получается.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Вроде тоже было такое, типа заводской заливки для проверки

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Александр, спасибо за отклик. И как Вы с этим справлялись? У меня никак не получается отключить этот "метроном". Через конфигуратор М110 связь с прибором есть. Но не могу изменить его поведение. При включении/отключении выходов через конфигуратор ничего не меняется. Если от прибора отключить сеть, то ведет он себя точно так же.

    Уже пробовал писать и читать выходы через библиотеку Modbus.lib. Ошибок не выдает (смотрите скрин переменная er - счетчик ошибок, переменная ok - счетчик удачных посылок). Тем не менее прибор продолжает тарабанить релюхами.
    1.png

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Такая ситуация. Подключился конфигуратором к прибору МУ110-16Р. Почему-то он ведет себя странно: сначала включает выходы с 1 по 8, через 8 секунд эти выключает и включает выходы с 9 по 16. и так по кругу. Так и должно быть? Остановить это безобразие не получается.
    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Вроде тоже было такое, типа заводской заливки для проверки
    Это явно не нормально.
    Посмотрите, может переключатели под заглушкой включены (2- какой-то сервисный, может из-за него).
    В нормальном режиме никакого "метронома" быть не должно.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •