Проконсультируйте пожалуйста.
Возможно ли отобразить на панели оператора ИП320 значение измеренное счетчиком СИ8?
Проконсультируйте пожалуйста.
Возможно ли отобразить на панели оператора ИП320 значение измеренное счетчиком СИ8?
Нет нельзя, поскольку ИП работает по протоколу Modbus RTU, а СИ8 работает только по ОВЕНовскому протоколу.
Во всех новых он и реализован. Си8 и так под завязку забит кодом, ОВЕН туда с трудом упихали. Разве что будет СИ8-2.
P.S. Если взять МДВВ, то можно часть функций СИ8 реализовать.
P.P.S. А Си8 стоит отдельно и ни к чему не подключён? Просто индикатор?
Сейчас всё находится в стадии проектирования.
Заказчик хочет видеть мгновенный расход воды через котел. Вот определились с датчиком (у него импульсный выход – транзисторный ключ n-p-n). Датчик находится в сотне метров (возможно более) от щитовой, рядом стоят пара мощных частотников. Кабельные трасы, лотки (как обычно) проложены вместе с силовыми проводами :-(
Показания также необходимы и по месту и в щитовой.
У меня очередной вариант выкрутится выглядит так:
1) По месту стоит ПЛК1хх +ИП320 (ставится на вырост - диспетчеризация)
2) В щитовой тоже стоит ПЛК1хх+ИП320 (ставится на вырост – обще котельная автоматика + диспетчеризация)
3) Связь по Ethernet
P. S. Вариант не дешевый :-( но гарантированно будет работать.