Показано с 1 по 5 из 5

Тема: СИ8+ИП320

  1. #1

    Post СИ8+ИП320

    Проконсультируйте пожалуйста.
    Возможно ли отобразить на панели оператора ИП320 значение измеренное счетчиком СИ8?

  2. #2

    По умолчанию

    Нет нельзя, поскольку ИП работает по протоколу Modbus RTU, а СИ8 работает только по ОВЕНовскому протоколу.

  3. #3

    Post Спасибо за быстрый ответ.

    Цитата Сообщение от Сергей Чекулаев Посмотреть сообщение
    Нет нельзя, поскольку ИП работает по протоколу Modbus RTU, а СИ8 работает только по ОВЕНовскому протоколу.
    А поддержка протокола Модбас-рту счетчиком СИ8 кому-то еще интересна? (эта информация мне кажется будет интересна для производителя)
    P. S. Мне кажется что протокол Модбас-рту должен быть реализован во всех новых приборах :-)

  4. #4

    По умолчанию

    Во всех новых он и реализован. Си8 и так под завязку забит кодом, ОВЕН туда с трудом упихали. Разве что будет СИ8-2.
    P.S. Если взять МДВВ, то можно часть функций СИ8 реализовать.
    P.P.S. А Си8 стоит отдельно и ни к чему не подключён? Просто индикатор?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Во всех новых он и реализован. Си8 и так под завязку забит кодом, ОВЕН туда с трудом упихали. Разве что будет СИ8-2.
    P.S. Если взять МДВВ, то можно часть функций СИ8 реализовать.
    P.P.S. А Си8 стоит отдельно и ни к чему не подключён? Просто индикатор?
    Сейчас всё находится в стадии проектирования.
    Заказчик хочет видеть мгновенный расход воды через котел. Вот определились с датчиком (у него импульсный выход – транзисторный ключ n-p-n). Датчик находится в сотне метров (возможно более) от щитовой, рядом стоят пара мощных частотников. Кабельные трасы, лотки (как обычно) проложены вместе с силовыми проводами :-(
    Показания также необходимы и по месту и в щитовой.
    У меня очередной вариант выкрутится выглядит так:
    1) По месту стоит ПЛК1хх +ИП320 (ставится на вырост - диспетчеризация)
    2) В щитовой тоже стоит ПЛК1хх+ИП320 (ставится на вырост – обще котельная автоматика + диспетчеризация)
    3) Связь по Ethernet

    P. S. Вариант не дешевый :-( но гарантированно будет работать.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •