Доброго дня. проблема:
прибор ТРМ1 с выходом 0-10В. изготовлен в мае 2014г. и датчик ДТП(L), порекомендованный Вашим менеджером.
задача прибора: при температуре 150градусов выходной сигнал 0В, при 180 соответственно 10В, от 150 до 180 плавное увеличение напряжения. (полные пределы работы 0...300 градусов)
алгоритм =6 (холодильник пропорциональный)
Т=150
дельта=30

ставлю b1=04. на дисплее 35градусов. температура в объеме меняется, показания на дисплее - нет. ставлю другие тиры термопар - все так же 35. ставлю другие типы датчико - обрыв или иероглифы. стало быть прибор исправен.

датчик? провод датчика? куда копать? до 22-30 с бубном вокруг него танцевал безрезультатно...

зы: заслонка естественно закрыта при работе, поскольку Т 150, дельта 30, а по факту он видит от датчика 35. но если Т меняешь на 0 или чуть более - исполнительное устройство отрабатывает пропорционально, так что и ЛУ и выход исправны.