Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 115 из 115

Тема: помогите настроить трм1

  1. #111

    По умолчанию

    Добрый день .Помогите есть проблемка с подключением датчика ДТС035-50м.В3.100 к ТРМ1-НУР. Выставляю температуру 85. гистерезис 1. А1-1 и В1-0.09.Высвечивается 0.0.0.0.после перезагрузки. Изначально при заводских настройках температура в емкости и показания прибора разнятся на 20 град. Требуется в емкости с маслом нагрев до 95 охлаждение до 70.

  2. #112
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Вообще всё сумбурно и непонятно.
    При В1-0=09 показывает температуру правильно?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #113

    По умолчанию

    Из руководства по эксплуатации-приложение Б " Возможные неисправности и способы их устранения":
    0.0.0.0. свидетельствует о коротком замыкании датчика. Необходимо проверить работоспособность датчика.
    Вам нужно тестером проверить сопротивление на выводах датчика. Таблица сопротивлений датчика 50М при различных температурах приведена в ГОСТ 6651-2009 (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1). ГОСТ приведен для сопротивления 100 Ом, поэтому необходимо разделить показания на 2, и посмотреть, соответствует ли измеренное при Вашей температуре сопротивление значению, приведенному в ГОСТ.
    Для проверки ТРМ1 подключите к измерительному входу перемычку и выставите код типа датчика, соответствующий термопаре ХА и ХК (05 или 04) и посмотреть, соответствует ли измеренная температура реальной. Также необходимо проверить параметры сдвиг и наклон характеристики (параметры b1-1 и b1-2). Также необходимо проверить схему подключения термометра сопротивления (у Вас 3-проводная схема).
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	12-12-2017 9-32-59.jpg 
Просмотров:	130 
Размер:	23.4 Кб 
ID:	34629  

  4. #114

    По умолчанию

    Здравствуйте, помогите новичку настроить 2ТРМ1. Нужно измерять температуру, без всяких исполнительных устройств на выходе прибора. Только наглядное отображение на дисплее. Датчик — Pt100. Измерение на первом канале прибора. Какие параметры выставить в приборе и как в них разобраться. Объясните пожалуйста наглядно, шаг за шагом.

  5. #115
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    1.Датчик должен быть подключен на клеммы 8,9,10.
    2. А1-1 Режим работы ЛУ1 =00 "OFF" (иначе будет срабатывать выходнре устройство и если это реле - бедет щёлкать)
    2. b1-0 Код типа датчика, работающего на первом канале =02
    3. b0-4 Режим индикации = 00 Одиночный режим. Вывод только первого канала измерения

    Остальные параметры остаются по умолчанию, согласно руководства по эксплуатации (они на работу в режиме индикации не влияют), если у Вас нет, можно скачать https://www.owen.ru/product/2trm1/documentation

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)