    Доброго дня. проблема:
    прибор ТРМ1 с выходом 0-10В. изготовлен в мае 2014г. и датчик ДТП(L), порекомендованный Вашим менеджером.
    задача прибора: при температуре 150градусов выходной сигнал 0В, при 180 соответственно 10В, от 150 до 180 плавное увеличение напряжения. (полные пределы работы 0...300 градусов)
    алгоритм =6 (холодильник пропорциональный)
    Т=150
    дельта=30

    ставлю b1=04. на дисплее 35градусов. температура в объеме меняется, показания на дисплее - нет. ставлю другие тиры термопар - все так же 35. ставлю другие типы датчико - обрыв или иероглифы. стало быть прибор исправен.

    датчик? провод датчика? куда копать? до 22-30 с бубном вокруг него танцевал безрезультатно...

    зы: заслонка естественно закрыта при работе, поскольку Т 150, дельта 30, а по факту он видит от датчика 35. но если Т меняешь на 0 или чуть более - исполнительное устройство отрабатывает пропорционально, так что и ЛУ и выход исправны.

  2. #22

    По умолчанию

    ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ , ТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТЕРМОПАРУ ЕЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ТАК : ВЗЯТЬ МУЛЬТИМЕТР В РЕЖИМЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ 0..200 МВ ПОДСОЕДЕНИТЬ К КЛЕМАМ И НАГРЕТЬ РАБОЧИЙ СПАЙ (МОЖНО В КИПЯТОК ЗАСУНУТЬ) ДОЛЖНО НАПРЯЖЕНИЕ ПОКАЗАТЬ

    ДАЛЕЕ САМ КАБЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ СПЕЦИАЛЬНЫМ Т.Е. ЖИЛЫ КАБЕЛЯ ИЗ ТОГО ЖЕ МАТЕРИАЛА ЧТО И ТЕРМОПАРА ОН ИМЕЕТ ПОЛЯРНОСТЬ

    НУ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ

    Х2 НА ПЛЮС ТП. Х3 НА МИНУС ТП

  3. #23

    По умолчанию

    А что такое ГИСТЕРЕЗИС? Не в одном иностранном контроллере такого никогда не было. Наши как всегда. На википедии четкого определения нет. От куда брать данные какой он этот гистерезис?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MegaDen Посмотреть сообщение
    А что такое ГИСТЕРЕЗИС? Не в одном иностранном контроллере такого никогда не было. Наши как всегда. На википедии четкого определения нет. От куда брать данные какой он этот гистерезис?
    Если ты инженер, то почитай инструкцию по эксплуатации на трм1 http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...yator/opisanie. Внимательно.
    В иностранных - тоже есть, может варьироваться название.

  5. #25

    По умолчанию

    Подключите термопару специальным термокомпенсационным кабелем. Если у Вас термопара ДТПL, то и кабель должен быть типа L (ДКТL011 или СФКЭ-ХК).
    При 0 гр. С напряжение термопары ХК будет равным 0,000 мВ.
    При 100 гр. С напряжение термопары ХК будет равным 6,862 мВ.
    Подробнее см. ГОСТ Р 8.585-2001.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 14:49. Причина: добавлен номер ГОСТа

  6. #26

    По умолчанию

    уважаемая Екатерина Аладышева
    При 0 гр. С напряжение термопары ХК будет равным 0,000 мВ
    на сколько мне известно эдс на термопаре наводится в том только случае когда спаи находятся в разных температурах т.е. 0,000 мВ будет когда рабочий спай и холодный спай будут одной температуры.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MegaDen Посмотреть сообщение
    А что такое ГИСТЕРЕЗИС? Не в одном иностранном контроллере такого никогда не было. Наши как всегда. На википедии четкого определения нет. От куда брать данные какой он этот гистерезис?
    гистерезис=диффиренциал или дельта, с одного технического на другой.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Братковский Павел Юрьевич, Екатерина - Спасибо! все заработало! клиент доволен, а я так тем более!
    чуть с авралами разберусь, надо завершенные проекты выложить.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    кемерово
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Добрый день .Помогите есть проблемка с подключением датчика ДТС035-50м.В3.100 к ТРМ1-НУР. Выставляю температуру 85. гистерезис 1. А1-1 и В1-0.09.Высвечивается 0.0.0.0.после перезагрузки. Изначально при заводских настройках температура в емкости и показания прибора разнятся на 20 град. Требуется в емкости с маслом нагрев до 95 охлаждение до 70.

  10. #30

    По умолчанию

    0.0.0.0. -Короткое замыкание термометра сопротивления . Нужно проверить подключение датчика к прибору.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •