    По умолчанию

    По пункту *А1-3 , минимальную устанавливаем с минусом?

  2. #102
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yuricojan Посмотреть сообщение
    По пункту *А1-3 , минимальную устанавливаем с минусом?
    Добрый день. Если у Вас будут возможные минусовые температуры. То есть границы устанавливаются несколько больше Вашего диапазона измерений.
    Просто если установите нижнюю на ноль, а температура будет -5, то показывать будет 0.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #103
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2017
    Адрес
    Кубань
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Вспомнилось, когда коллеги первый раз запускали крематор, говорят, что на показаниях температуры не было.десятых долей (запятой), после 118 они появились. Значит параметр b1-7 =0

  4. #104
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yuricojan Посмотреть сообщение
    Вспомнилось, когда коллеги первый раз запускали крематор, говорят, что на показаниях температуры не было.десятых долей (запятой), после 118 они появились. Значит параметр b1-7 =0
    Если не нужна такая точность, ставьте 0.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #105

    По умолчанию

    добрый вечер прибор 2трм1 с термопарой хк код 04 параметры секретности а0-0 стоит 01. а1-1 01.не могу попасть в а1-4 заводская уставка 100 гр я хочу 300 .для изменения не могу зайти и поставить в а1-1 07 у меня там до 04 как поставить 07 в а1-1. выход релейный .а то работает до ста градусов на нагревателе и отключается .хочу 300 подскажите пожалуйста .в примечании сказано если ву дискретноготипа то до 04 .а если аналог то до 07 где это меняется

  6. #106
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Как то маленько путано Вы изложили проблему. Попробую уточнить.
    У Вас прибор соответствует http://www.owen.ru/uploads/re_2trm1_m_din_2371.pdf вот этой методичке? Просто в ранней версии были другие параметры.
    Если по ней, то при чём здесь а1-4. Этот параметр используется только если у Вас прибор работает в режиме регистратора, тогда и устанавливаются нижняя и верхняя границы для выходного токового сигнала 4-20мА.
    У Вас же насколько понял он работает в режиме регулятора.
    Поэтому уставка выставляется на первом уровне программирования. Стр. 54 указанного руководства Рисунок 6.1 – Последовательность работы с прибором на первом уровне программирования.
    И никуда глубже в настройки Вам лезть не надо. Тем более Вы посмотрели что режим секретности снят и ничто Вам не мешает изменить.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #107

    По умолчанию

    спасибо .снял десятые после запятой поставил 0 без десятых и все заработало

  8. #108
    Пользователь
    Регистрация
    26.03.2011
    Адрес
    Благовещенск
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Не подскажете номиналы R60 и предохранителя на входе питания ТРМ1. На обьекте частые пуски с восстановлением напряжения и возможно при этом перенапряжением. Гарантийный талон и папорт утеряны, так что пока СЦ отпадает. Сам прибор 2016 г.в. Пробовал писать модэратору, но система не принимает письма, пишыт, что Зоя превысила обьем личных сообщений. Зрн блгдрн

  9. #109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вит68 Посмотреть сообщение
    Не подскажете номиналы R60 и предохранителя на входе питания ТРМ1. На обьекте частые пуски с восстановлением напряжения и возможно при этом перенапряжением. Гарантийный талон и папорт утеряны, так что пока СЦ отпадает. Сам прибор 2016 г.в. Пробовал писать модэратору, но система не принимает письма, пишыт, что Зоя превысила обьем личных сообщений. Зрн блгдрн
    В случае утери паспорта гарантийный срок считается от даты производства.
    предохранитель FU1 ВП4-5 3,15А/250В
    резистор R60 KNP-2,0-S 5,1 Ом 5 %

  10. #110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вит68 Посмотреть сообщение
    что Зоя превысила обьем личных сообщений. Зрн блгдрн
    Спасибо, все почистила.
    Отправляйте прибор в сервисный центр, по заводскому номеру пробьют.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •