  1. #91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Стр. 84. руководства. Код датчика - 03.
    Спасибо за ответ. На странице 84 нет таких данных, на 74 странице есть. Пробовал ставить код 03. Прибор пишет NO dt и на табло 0.0.0.0. На заводских настройках датчик работает, но показания не совпадают. Может еще чего попробовать?

  2. #92
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    А полная маркировка прибора какая ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    А полная маркировка прибора какая ?
    2ТРМ1- Н.У.РР

  4. #94
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2017
    Адрес
    Кубань
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Здравствуйте! Получили жарочный шкаф (крематор), сбили настройки на ТРМ1 щитового исполнения, т.е. сбросили через 118 на заводские. Насколько запомнили была Т уст=500, а дельты=50 т.е. горелка нагоняла температуру ~ 550, потом отключалась и где-то 380-400 гр. снова включалась. Сейчас при Туст.=500 Д=50 нагоняет температуру до 180-200 гр. отключается и при 160 начинает работать, т.е работает неправильно. Марка датчика Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20171002_095935 (1).jpg 
Просмотров:	350 
Размер:	313.9 Кб 
ID:	33436 т.е. по параметрам относится к ТХА(К) и в меню b1-0 надо установить 05. Но при установке параметр К выдал [--]- обрыв. Где мой прокол, помогите.
    Последний раз редактировалось yuricojan; 02.10.2017 в 21:23.

  5. #95
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Для начала добейтесь правильных показаний температуры. Поверьте датчик и его соединение. +должен идти на вход Х2 - на вход Х3 Код 05 правильный.

    Что Вы подразумеваете под "сбросили через 118 на заводские." Лично я такое ни разу не делал. Может Вы просто грохнули прошивку а не сбросили на заводские.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #96
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2017
    Адрес
    Кубань
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Для начала добейтесь правильных показаний температуры. Поверьте датчик и его соединение. +должен идти на вход Х2 - на вход Х3 Код 05 правильный.

    Что Вы подразумеваете под "сбросили через 118 на заводские." Лично я такое ни разу не делал. Может Вы просто грохнули прошивку а не сбросили на заводские.

    С уважением.
    Приветствую! Добиться правильных температур, КАК? Датчик на заводских установках 04, определяется! Входы правильные, при переключении проводов, дисплей с минусом дает показания. Насчет 118, имеем все установки заводские, по меню пробегал. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	118.png 
Просмотров:	415 
Размер:	405.6 Кб 
ID:	33437

  7. #97
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    И снова здравствуйте.
    В отличии от заводских Вам надо установить:
    А1-1=01, по умолчанию стоит OFF, иначе непонятно почему он у Вас вообще что то регулирует.
    *А1-3= сколько у Вас может быть минимальная температура, по умолчанию стоит 0, для Вашей ТП -40
    *А1-4 = Ваша максимальная температура для Вашей ТП 800
    b1-1 =0 Должно быть по умолчанию, но проверьте
    b1-2 =1 Аналогично
    b1-3 = oFF Аналогично

    По датчику:
    При типе датчика 04 температуру правильно показывает?
    Если правильно, то ошибка или в маркировке датчика или в инструкции. И то и другое может быть.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #98
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2017
    Адрес
    Кубань
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    При 04 точно не скажу, но при работе факела температуру нагоняет до 180 гр. и отключается. Как вы писали, возможно не соответствие в установках .

  9. #99

    По умолчанию

    Код типа датчика должен быть 05, а не 04.
    Основные ошибки:
    1. Плохой контакт от линии связи датчик-прибор. Прозвоните линию, для того чтобы исключить обрывы.
    2. Ошибка в настройке ТРМ1, сброс на заводские настройки должен был помочь. После сброса, измените только код датчика и проверьте показания.
    3. Возможно, перепутали полярность линии. В данном случае у Вас на приборе должны отображаться данные, но при нагреве тем-ра не растет, а падает.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  10. #100
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2017
    Адрес
    Кубань
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Код типа датчика должен быть 05, а не 04. -потом на сайте ОВЕНа нашел, что за датчик
    Сегодня буду пробовать, объект удаленный (у нас 2 ночи)
    1. Плохой контакт от линии связи датчик-прибор. Прозвоните линию, для того чтобы исключить обрывы. -от датчика до пульта (и ТРМ1 в нем) ~2 м., был момент когда ТРМ1 показал [ - -], проводок жилы коротил на корпус головки датчика
    2. Ошибка в настройке ТРМ1, сброс на заводские настройки должен был помочь. После сброса, измените только код датчика и проверьте показания. -попробуем
    3. Возможно, перепутали полярность линии. В данном случае у Вас на приборе должны отображаться данные, но при нагреве тем-ра не растет, а падает.- перекидывали жилы, ТРМка показывала температуру с минусом.