Извините если повторяюсь. Хочу связать SCADA Intouch через ее драйвер Modbus-TCP DASMBTCP и ПЛК ОВЕН150 (TCP slave).
В конфигурации DASMBTCP задал ModbusPLC object, register size 4 digit.
В конфигурации ПЛК определил Modbus slave over TCP + две 8 битовые переменные + 2-х байтовую переменную.
Когда все это запускаю, то на стороне DASMBTCP пишет:
Oven1 message timed out (m_qSentMessages), sequence number 1, revoking message <00877af0>
DACmnProtWarn DASEngine 'PSK_DEBUG.Oven1' Entering Slow Poll mode because message <00877a70> failed
DACmnProtFail DASMBTCP The PLC PSK_DEBUG.Oven1 message timed out (m_qSentMessages), sequence number 2, revoking message <00877af0>
DASProtFail DASMBTCP Connection to PLC PSK_DEBUG.Oven1 at IP Address 10.0.6.10 closed, error code = 0
А как посмотреть диагностику на стороне ПЛК?
P.S. С родными Schneider'ами работает нормально. Также пробовал по RS-485 с приборами ABB.