    По умолчанию уровень воды в котле

    восстанавливаем старый котел, хочется заменить старые ксд и р25, на овен, подскажите какой лучше прибор подобрать для поддержания уровня воды в котле с подключением обратной связи по расходу. и какой исполнительный механизм посоветуете, и способ его коммутации. спасибо!

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    если не сложно распишите задачу по-подробнее.
    ксд это самописец? о обязательно должен быль с экраном или достаточно простого электронного носителя.
    можно посмотреть трм212 или трм210 и мсд (в качестве архиватора).
    если может быть применен пк то можете завести приборы на пк для регистрации.
    но все же, задачу тщательнее распишите.

  3. #3

    По умолчанию

    трм212.
    дальше выбираете метод регулирования подачи воды.
    если аналоговое управление - трм212 с аналоговым выходом.
    если кзр или трехходовик - трм212 с дискретными выходами.

  4. #4
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ельцов андрей Посмотреть сообщение
    если не сложно распишите задачу по-подробнее.
    ксд это самописец? о обязательно должен быль с экраном или достаточно простого электронного носителя.
    можно посмотреть трм212 или трм210 и мсд (в качестве архиватора).
    если может быть применен пк то можете завести приборы на пк для регистрации.
    но все же, задачу тщательнее распишите.
    да ксд это самописец, технология заключается в следующем, необходимо держать заданный уровень воды в барабане котла, уровень отслеживается дифференциальным манометром, (старые хочу заменить на новый с токовым выходом), далее сигнал поступает на регулятор р25, на который также заводится сигнал обратной связи по расходу воды с дифференциального манометра, это необходимо для того что бы уровень воды не дергало. вот и получается что сейчас на подобных котла стоят два дм на расход воды, один для регулятора, второй для прибора показывающий величину расхода. также два дм для уровня, на регулятор и на прибор показывающий уровень в котле.

  5. #5

    По умолчанию

    При эксплуатации ДЕ16 применяем в управлении уровня анологичную схему только без обратной связи по расходу, работает нормально если понастраивать коэффициенты, поэтому ТРМ 212 подойдет. Будешь иметь показания и регулирование в одном, а регистрацию нужно тащить на верхний уровень, SCADA или ОВЕН processMenadger.

  6. #6
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    Smile

    спасибо за ответы