преобразователь частоты
Здравствуйте!
Подскажите,какой преобразователь частоты( тип,технич-е характер-и)
требуется для погружного насоса марки «НЭДВ 4,5-140» с электродвигателем :
P= 4,5 кВт
Iном.= 10,5 А
n= 2850 об/мин
коэф.мощности= 0,83
КПД = 77%
Возможен ли пуск такого насоса через преобразователь частоты от диз.генератора Р= 5.5 кВт?
-
напишите в личку, отвечу, помогу с проектом и оборудованием есть готовая программа под вашу задачу
Последний раз редактировалось lara197a; 04.08.2010 в 09:19.
-
цель не вижу!
а с какой целью вы хотите применить пч? плавный пуск, управление давлением на выкиде?
-
задача вот такая:
частотник с погружным насосом находятся в 1 км от водонароной башни, сейчас требуется поддерживать уровень в баке причем датчики скорее всего надо будет соединять по радио/gsm модему. кто какую схемку может предложить? может у кого опыт есть?
Последний раз редактировалось Crizlo; 09.08.2010 в 08:31.
-
нужно на пч настроить пид регулятор на поддержание определенного давления.
не нужно никаких Gsm-работать не будет.
-
имхо:
- если есть башня, то зачем частотник?
- если есть частотник, то зачем башня?
-
1. ставим пч, подбираем его по току с датчиком давления в оос.
2. ставим контроллер на башню с Gsm и датчиком уровня в башне.
3. по заданному уровню - вкл-выкл, расход 1...2.
4. можно попробовать и модем 433мгц 1км протянет, если нет супер препятствий и помех.
-
пч был куплен для пуска насоса от генератора, но уже решено вести к скважине питание от тп.
сейчас задача в том как это все дело автоматизировать с уже имеющимся пч.
по давлению не получится, в бак вода сбрасывается с верху. хотя думаю к уже имеющемуся контактному манометру подключить плк который по Gsm/радио будет рулить частотником.
-
1. для начала посмотрите на ток дв. насоса и ном ток пч. нет ли косяка в рассуждениях.
2. думаю, что 1 км лучше пробить на 433 мгц.
3. датчик давления в водоводе если ставим, то рядом с пч. а так он не нужен для этой задачи.
4. если не работали с каналами передачи и контроллерами лучше обратиться к спецам за деньги.
-
хапните вы горя с неустойчивостью канала Gsm(100%), радио то же не выход(но возможно).
делайте врезку в нижнюю трубу для заполнения башни. Наполнение контролируйте по датчику давления. или тяните провода от башни к насосу.
я ставил пч на башни. через некоторое время от башен отказывались.
в т.ч. ставил зимой на замороженые.
вам правильно пишут с пч башня не нужна.