Тема: преобразователь частоты

  1. #1

    По умолчанию преобразователь частоты

    Здравствуйте!
    Подскажите,какой преобразователь частоты( тип,технич-е характер-и)
    требуется для погружного насоса марки «НЭДВ 4,5-140» с электродвигателем :
    P= 4,5 кВт
    Iном.= 10,5 А
    n= 2850 об/мин
    коэф.мощности= 0,83
    КПД = 77%
    Возможен ли пуск такого насоса через преобразователь частоты от диз.генератора Р= 5.5 кВт?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    напишите в личку, отвечу, помогу с проектом и оборудованием есть готовая программа под вашу задачу
    Последний раз редактировалось lara197a; 04.08.2010 в 09:19.

  3. #3

    Smile цель не вижу!

    а с какой целью вы хотите применить пч? плавный пуск, управление давлением на выкиде?

  4. #4

    По умолчанию

    задача вот такая:
    частотник с погружным насосом находятся в 1 км от водонароной башни, сейчас требуется поддерживать уровень в баке причем датчики скорее всего надо будет соединять по радио/gsm модему. кто какую схемку может предложить? может у кого опыт есть?
    Последний раз редактировалось Crizlo; 09.08.2010 в 08:31.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    нужно на пч настроить пид регулятор на поддержание определенного давления.

    не нужно никаких Gsm-работать не будет.

  6. #6

    По умолчанию

    имхо:
    - если есть башня, то зачем частотник?
    - если есть частотник, то зачем башня?

  7. #7

    По умолчанию

    1. ставим пч, подбираем его по току с датчиком давления в оос.
    2. ставим контроллер на башню с Gsm и датчиком уровня в башне.
    3. по заданному уровню - вкл-выкл, расход 1...2.
    4. можно попробовать и модем 433мгц 1км протянет, если нет супер препятствий и помех.

  8. #8

    По умолчанию

    пч был куплен для пуска насоса от генератора, но уже решено вести к скважине питание от тп.
    сейчас задача в том как это все дело автоматизировать с уже имеющимся пч.
    по давлению не получится, в бак вода сбрасывается с верху. хотя думаю к уже имеющемуся контактному манометру подключить плк который по Gsm/радио будет рулить частотником.

  9. #9

    По умолчанию

    1. для начала посмотрите на ток дв. насоса и ном ток пч. нет ли косяка в рассуждениях.
    2. думаю, что 1 км лучше пробить на 433 мгц.
    3. датчик давления в водоводе если ставим, то рядом с пч. а так он не нужен для этой задачи.
    4. если не работали с каналами передачи и контроллерами лучше обратиться к спецам за деньги.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    хапните вы горя с неустойчивостью канала Gsm(100%), радио то же не выход(но возможно).
    делайте врезку в нижнюю трубу для заполнения башни. Наполнение контролируйте по датчику давления. или тяните провода от башни к насосу.
    я ставил пч на башни. через некоторое время от башен отказывались.
    в т.ч. ставил зимой на замороженые.
    вам правильно пишут с пч башня не нужна.