Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Сеть из ТРМ151 по rs485

  1. #1

    По умолчанию Сеть из ТРМ151 по rs485

    есть сеть из приборов трм151-03 кол-во 16 в сети. через конфигуратор задал всем адреса, все работает. далее замечаю что при подключении к прибору по адресу 256 в конфигураторе вижу адрес 32. аналогично подключаясь к 32 адресу прибора вижу 256. выключил один прибор , подключился вижу 256 , а к 32 неподключается, аналогично наоборот.переписывал адреса проборов каждому по отдельности, т.е. отключила питание при конфигурировании приборов. не помогло.
    вообще что могло произойти с приборами помогите мыслями?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    при длине адреса 8, конечный адрес 256, но с учетом 0-го адреса 255.
    трм151 двухканальный прибор, ему требуется резервирование всего в 2 адреса.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •