дтс125-50м.в2.60
подскажите пожалуйста какие параметры должен задать чтоб корректно считать температуру через мва110на плк110-32
заранее спасибо
-
-
тип датчика
какой тип датчика нужно выбрать на мва
-
Супер Модератор
ну в общем из названия датчика видно, что 50м...
-
-
Супер Модератор
в смысле подробна???
открываете конфигуратор. выбираете параметр, который отвечает за тип датчика для соответствующего входа (для каждого из 8). параметр - тип датчика.
в сплывающем меню выбираем тсм50м W=1,426...
-
спасибо!
спасибо!