    По умолчанию подбор обор

    имеется вертилятор с частотником. нужно подобрать измеритель регулятор. при изменении давления нужно изменять частоту вращения двигателя вентилятора?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    можно использовать трм1 с токовым выходом. управление пропорциональное(линейная зависимость).

  3. #3

    По умолчанию

    ну или трм10 (трм210) если нужен пид

  4. #4

    По умолчанию

    или вообще ничего. потому как "измеритель\регулятор" со стандартным входом на "среднестатистическом частотнике" завсегда присутствует, а на многих даже и не один.
    Последний раз редактировалось ART-MEDIUM; 02.08.2010 в 05:53.

  5. #5

    По умолчанию

    а если я возму Tpm138 (8 входов и 8 выходов). так как у меня несколько чрп . на вход подключаю датчик давления\разряжения. а с выхода трм138 подключаю к входу частотника.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    трм138 в принципе заменяет 8 приборов типа трм1. следует только учитывать общий минус по входам. а также необходимость качественной фильтрации по питанию всех устройств при работе с пч. плюс блок(и) питания для токовых цепей.