Показано с 1 по 5 из 5

Тема: искра с нпт-1

  1. #1

    По умолчанию искра с нпт-1

    в тех. поддержку овен стали поступать вопросы по подключению нормирующего преобразователя нпт-1 через барьер искрозащиты искра-тс. привожу схему подключения. обращаю внимание на необходимость подключать провода именно так как показано на рисунке.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема.JPG 
Просмотров:	328 
Размер:	31.8 Кб 
ID:	2599  
    Последний раз редактировалось Maximus; 28.07.2010 в 17:18.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    обязательно необходимо выполнить заземление баръера искрозащиты

  3. #3

    По умолчанию

    это обязательное условие для пассивных барьеров.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Подскажите, если необходимо, наоборот, поставить Искру между НПТ1 и ТРМ1-ДУР, то какова будет схема соединения?

    (НПТ1 стоит во взрывозащищённой коробке на обогреваемом объекте в 2 м от ТС, а Искра - в шкафу управления в 350 метрах от этой коробки)
    Последний раз редактировалось Vlad7; 17.01.2014 в 00:00.

  5. #5

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рисунок2.jpg 
Просмотров:	436 
Размер:	8.5 Кб 
ID:	11419

    В штатной инструкции речь не идёт о выводе 3. Схема несколько иная. Прокомментируйте, пожалуйста