Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Проблема связи WinCC + CoDeSys OPC Server

  1. #1

    По умолчанию Проблема связи WinCC + CoDeSys OPC Server

    Всем добрый день!

    Необходима поддержка по проблеме потери связи между SCADA WinCC и CoDeSys OPC.

    Существует следующая конфигурация аппаратно-программных средств:

    1) ПЛК Овен 150-И-М , версия прошивки ПЛК 2.10.8, таргет 2.10 - 2 штуки
    2) ПК с ОС Windows XP Pro SP2, с установленным WinCC RT v.6.0 SP4
    3) ПК с ОС Windows 2000, c установленным WinCC RT v.6.0.SP4
    4) Два сегмента сети Ethernet связаны между собой Wi-Fi мостом
    5) ПЛК Овен c условным именем "V11_NO" + ПК WinXP находятся в одном сегменте, ПЛК Овен с именем "V11_VU" + ПК Win2000 находятся во втором сегменте.
    6) На каждом ПК установлено ПО CoDeSys OPC Server v. 2.3.13.2 и GW v.2.3.9.1
    7) На каждом ПК создана конфигурация символов для OPС для ПЛК,
    находящихся в одном сегменте сети с ПК.
    8) На каждом ПК прописаны шлюзы к ПЛК через другой ПК, находящийся в
    отличном сегменте.

    Конфигурация каждого из ПЛК в OPC называется V11_VU и V11_NO.

    При такой конфигурации, OPC-серверы с каждого компьютера получают
    доступ к одному ПЛК через локальный CoDeSys Gateway, а ко второму -
    через соответствующие шлюзы, на удаленных ПК.

    Проблема в том, что периодически пропадает связь между сегментами сети (Wi-Fi не так надежен, как хотелось бы) и при этом SCADA WinCC теряет соединение с ОБОИМИ ПЛК. Как видно из логов, сервер OPC почему-то перестает предоставлять данные с обоих ПЛК, хотя связь пропадает только с одним из описанных в его конфигурации.
    При удалении из конфигурации сервера OPC ПЛК, который недоступен, и
    после перезапуска всех компонентов, SCADA начинает снова получать
    данные с доступного ПЛК.

    Во вложении лог OPC сервера, который находиться в одном сегменте с ПЛК V11_NO.

    В чем может быть проблема или кто-то сталкивался с этим?
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    ау! компания овен! господа - как же так, проект запущен в эксплуатацию, а о поддержке остается только мечтать?! как говорится, все по-русски - главное продать продукт?....

  3. #3

    По умолчанию

    Нет. Уверен, если бы кто-то сталкивался.. ответ был бы дан..
    Здравствуйте.
    Возможно стоит как-нибудь наладить wifi, облегчив обмен или изменить принципиально топологию -ведь явно причина в обращении к упавшему участку..
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 01.12.2009 в 18:17.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Возможно стоит как-нибудь наладить wifi, облегчив обмен или изменить принципиально топологию -ведь явно причина в обращении к упавшему участку..
    Илья, согласитесь - ситуация, когда может пропасть связь между ПЛК и СКАДА, хотя и нештатная, но вполне вероятная. Я работал со СКАДА GE Fanuc Proficy HMI/SCADA - Cimplicity, с Wonderware InTouch, все они без проблем восстанавливали связь с ПЛК после того, как она физически возобновлялась. Я считаю, что проблема в неправильном взаимодействии CoDeSys OPC и CoDeSys Gateway. Я задавал вопрос компании Пролог - официально занимающейся поддержкой CoDeSys на территории РФ - они посоветовали обратиться в Овен. А от Овена ответа так и нет

  5. #5

    По умолчанию

    1. Прошу быть более сдержанным в своих высказываниях. Очень настоятельно.
    2. Как Вы понимаете мы не можем проверить все ситуации, в которые загоняют наши контроллеры.
    3. К сожалению с ОРС сервером CoDeSys действительно не все так гладко, и у нас самих есть некоторые вопросы. НО: компания ОВЕН НИКАК не влияет на работу OPC сервера и Gateway сервера CoDeSys, так как Gateway - закрытый протокол, и даже мы его не имеем.
    Контроллер список формирует. При запросе список отдает. А вот стык отдачи информации контроллером с "падением" Gateway по Wifi - вопрос более чем сложный.

    Мы готовы заниматься такими исследованиями вместе с Вами. Но как Вы понимаете - это не вопрос форума. Пишите: plc@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    1. прошу быть более сдержанным в своих высказываниях. очень настоятельно.
    приношу извинения.

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    У меня тоже периодически ОРС сервер не предоставляет данных в скаду. Но запись в лог файле другая. Для восстановления связи помогает в лучшем случае изменение конфигурации ОРС сервера, в худшем приходится его переустанавливать.
    Использую скаду DataRate. пока проект в скаду разработан не полностью часто приходится вносить изменения. Проблеммы с ОРС возникают при частом переключении скады с режима исполнения на режим разработки.
    Лог файл прилагаю
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •