Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК 150 и Trace mode

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 150 и Trace mode

    Люди, подскажите пожалуйста, никак не могу отображать переменные с ПЛК в Trace MOde. Использую интерфейс Ethernet (Также вопрос, есть ли возможность работать с помощью Trace Mode по интерфейсу RS-485; если есть, то прошу пояснить как). Также использую OPC-configurator и Codesys Gateway server. Настройки конфигуратора осуществлял по инструкции входящей в диск ПЛК150. Как я предполагаю, что я не правильно что-то указал в самом TRAce MOde.

  2. #2

    По умолчанию

    Через протокол ОВЕН или MODBUS, поддержка встроена в TM

  3. #3

    По умолчанию

    1. Чтобы проверить где собака порыласть - в ОРС или в Скаде - проверьте идут ли ТЭГи из ПЛК с помощью любого ОРС клиена - типа Матрикон.
    2. Через 485 так же вполне спокойно можно вести обмен любым удобным Вам методом - драйвера для себя допилить или так же через ОРС серверы для 485 по протоколам ОВЕН или ModBus - идут в комплекте на диске

  4. #4

    По умолчанию

    Вопрос возникает следующий, мы можем общаться по Rs-485 интерфейсу с помощью протокола ModBus с другими устройствами, но для этого нам нужно знать сетевой адрес этого устройства, и не нужно знать сетевой адрес ПЛК. А для синхронизации работы с компьютером с помощью OPC-драйверов требуется сетевой адрес ПЛК. Где такой взять???

    Для кидания переменной в сеть с помощью OPC-configurator и Codesys Gateway server что-нибудь необходимо прописывать в PLC-configuration или сделать только те действия ктороые указаны в описании (поставить галочку в target-setting потом зайти в опции и поставить галочки у переменных которым нам нужно передать).

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •