Тема: Опять про OPC и АС4, что делать?

  1. #1
    Y_Vlad
    Гость

    По умолчанию Опять про OPC и АС4, что делать?

    После установки АС4 с USB интерфейсом вместо АС3 (не хватает COM портов) стали происходить частые зависания OPC сервера.
    При попытке перезапуска система сообщает, что невозможно запустить два
    OPC сервера. Помогает только перезагрузка компьютера. Драйверы OPC
    тестировались с преобразователем АС4? SCADA Trace Mode 6.
    Подскажите что можно предпринять.

  2. #2

    По умолчанию

    В настройке OPC тип преобразователя стоит автоматический?

  3. #3

    По умолчанию Конечно

    Тип преобразователя стоит автоматический, иначе OPC вообще не работает

  4. #4

    По умолчанию

    Попробуйте обновить прошивку БИОС, обновить драйвера

  5. #5

    По умолчанию

    1. Какие приборы используете в линии RS-485 подключенной к AC4?
    2. Какой СОМ порт занял при инсталяции АС4?
    3. Какая версия программы TRACE MODE 6.хх (интересуют последние цифры)?

  6. #6

    По умолчанию

    1. Приборы: ТРМ138 - 8шт., МВА8 - 9шт., ТРМ202 - 2шт.
    2. Com3
    3. Trace Mode 6.02 проф.
    При работе с АС3 таких зависаний не было.
    А поменять прошивку и БИОС чего и зачем? Драйверы АС4 2005 года выпуска, может где-то есть новые?

  7. #7

    По умолчанию

    OPC в наших условиях, нормально работал с АС4.
    Сейчас выложен новый OPC, попробуйте для начала его. По крайней мере он должен нормально перезапускаться. А вопрос зависания скорее всего связан с работой с виртуальным портом. Если есть возможность, попробуйте другие автоматические преобразователи, типа ICP или ADAM, возможно у них драйвер будет корректнее работать в вашем случае.

  8. #8

    По умолчанию

    Наиболее вероятная причина происходящего – проблемы с виртуальным COM- портом, например, несовместимость USB-драйверов конкретно с вашей конфигурацией. Поэтому мы и рекомендовали вам использовать другой адаптер и обновить BIOS компьютера.

    Попробуйте поменять порт, используемый преобразователем, на COM5 или более старший. Возможно, этого будет достаточно для исправления проблемы.

    Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
    - проявляется ли проблема, если подключен один прибор, например, ТРМ202;
    - как настроен порт в OPC;
    - как быстро зависает сервер;
    - как быстро после зависания запускается новый сервер;
    - какая прошивка у приборов ТРМ138 (должна быть 37 и выше);
    - какой порт использовался с преобразователем АС3М;
    - используются ли одновременно с COM3 другие порты;
    - какая у вас модель материнской платы;
    - какая установленная операционная система?

  9. #9

    По умолчанию

    Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:

    - проявляется ли проблема, если подключен один прибор, например, ТРМ202;
    К сожалению у меня нет возможности на такие эксперименты, т.к. проект
    действующий.

    - как настроен порт в OPC;
    Стандартные настройки: порт Сом3, скорость 9600, период опроса 15 сек.
    А какие настройки Вы порекомендуете? Сколько перезапросов при сбое?

    - как быстро зависает сервер;
    Со старым драйвером ОРС примерно 1 - 2 раза в сутки, с новым сообщения об ошибке появлялись уже в первый час работы.

    - как быстро после зависания запускается новый сервер;
    Сложно отследить. Сейчас работает старый сервер OPC.

    - какая прошивка у приборов ТРМ138 (должна быть 37 и выше);
    Надо уточнить, но ведь с АС3 все работало.

    - какой порт использовался с преобразователем АС3М;
    Com1.

    - используются ли одновременно с COM3 другие порты;
    Периодически запускается программа "Пролог" для связи с СПГ761 через Com1.

    - какая у вас модель материнской платы;
    Компьтер Dell Optiplex GX620.

    - какая установленная операционная система?
    Win2000.

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо за ответы, мы сохраним их для статистики. Все, что могу посоветовать, - это вернуться к использованию преобразователя АС3М, или перенести проект на другой компьютер (не Dell), и проверить работу АС4 на нем.

    > - как настроен порт в OPC;
    > Стандартные настройки: порт Сом3, скорость 9600, период опроса 15 сек.
    Именно секунд, а не миллисекунд?

    > А какие настройки Вы порекомендуете? Сколько перезапросов при сбое?
    По-хорошему, рабочие приборы должны опрашиваться с первого раза. Период опроса лучше не ставить слишком маленьким. На скорости 9600 можно за секунду опросить около 15 параметров.

    > - как быстро зависает сервер;
    > Со старым драйвером ОРС примерно 1 - 2 раза в сутки, с новым сообщения об ошибке появлялись уже в первый час работы.
    Что за сообщения? Где они появляются?