Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Вопросы по аналоговым входам

  1. #1
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию Вопросы по аналоговым входам

    Здравствуйте все!
    Снова появились вопроса. Теперь они касаются аналоговых входов. Прибор ПЛК-150-220.И.М. Два аналоговых входа используются как Contact Sensor. К ним подключены выключатели. Соответственно, при замкнутом выключателе на входе значение 1, при разомкнутом - 0.
    Вопрос №1. Бывает, что контроллер "Подвисает" на неопределенное время и никак не реагирует на изменение положения выключателя. Причем, может зависнуть на значении 1, а может на значении 0. Это происходит после нескольких переключений выключателя, которые делаются с некоторым довольно продолжительным интервалом. Лечится зависание отключением питания на 1-2 минуты. После чего входы снова реагируют на переключение выключателей.

    Вопрос №2. Имеется датчик токовый давления 4..20 мА. Пытаюсь подключить его к аналоговому входу, чтобы читать его показания. Вход указываю как Unifed Contact Sensor, тип датчика IT_0_20. Ain low = 0, ain high = 16 (давление до 16 очков). И вот что интересно: даже если датчик не подключен к ПЛК, на аналоговом входе отображается значение -4. Если датчик подключить, то цифра меняется от -4 до -3.998....... Пробовал на разных входах - результат одинаковый. Реальное давление на момент подключения датчика составляло ровно 6 очков.

    В каком направлении копать по этим двум вопросам? Заранее благодарен всем!

  2. #2

    По умолчанию

    #2 Вы задали диапазон 4-20 мА и без датчика сенсор совершенно правильно выдает отр. величину. И проверьте, дает ли ток датчик или нужен еще внешний источник напряжения в разрыв цепи для датчика?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    #2 Вы задали диапазон 4-20 мА и без датчика сенсор совершенно правильно выдает отр. величину. И проверьте, дает ли ток датчик или нужен еще внешний источник напряжения в разрыв цепи для датчика?
    Ясно, попробуем померить ток.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •