    на самом приборе точка на всех каналах одинаково стоит. и еще на панели точка второго и третьего канала плавает, показывает -3- через сек 20 -0- на сек 5 и снова -3-
    Последний раз редактировалось Andrron; 20.02.2022 в 13:34.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    на самом приборе точка на всех каналах одинаково стоит. и еще на панели точка второго и третьего канала плавает, показывает -3- через сек 20 -0- на сек 5 и снова -3-
    А вы пробовали вывести Float вместо INT ? У Float точка плавать не должна.
    В настройках дисплея ставите DWORD и отображение Float, 4 знака всего и 1 после запятой. Адреса 3х3, 3х8.....3х38.
    Если будет неправильно отображаться, в настройках параметров соединения, поставить/снять галку "Поменять WORD".
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2022 в 14:22.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А вы пробовали вывести Float вместо INT ? У Float точка плавать не должна.
    В настройках дисплея ставите DWORD и отображение Float, 4-5 знаков всего и 1 после запятой. Если будет неправильно отображаться, в настройках параметров соединения, поставить/снять галку "Поменять WORD".
    попробовал, показывает 1.7+04, dword. word =634. галочка "Поменять WORD" ни на что не влияет. ( Float точка плавает тоже. канал 2. 23.0- точка 3, после 238.0 - точка 0
    Последний раз редактировалось Andrron; 21.02.2022 в 09:36.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    попробовал, показывает 1.7+04, dword. word =634. галочка "Поменять WORD" ни на что не влияет. ( Float точка плавает тоже. канал 2. 23.0- точка 3, после 238.0 - точка 0
    Панель же мастер у вас?
    Если галочка "Поменять WORD" ни на что не влияет, значит вы неправильно настроили дисплеи. DWORD поставили, а DEK на Float не поменяли. Либо с адресами напутали. Выложите проект, с настроенными дисплеями для Float.
    Вам вообще надо чистый проект создать, вывести все дисплеи и разобраться со смещением точек, потом просто скопируете в свой проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2022 в 19:20.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Панель же мастер у вас?
    Если галочка "Поменять WORD" ни на что не влияет, значит вы неправильно настроили дисплеи. DWORD поставили, а DEK на Float не поменяли. Либо с адресами напутали. Выложите проект, с настроенными дисплеями для Float.
    Вам вообще надо чистый проект создать, вывести все дисплеи и разобраться со смещением точек, потом просто скопируете в свой проект.
    Новый проект, 8 цифровых дисплеев и под ними несколько ввода данных (для просмотра точки), галочка стоит, dword? float 4 цифры - дробная 1. на табло только первые три канала- показания плавают- -0.0 - 3.3 (-1.6) (-2.2) + произвольное число. ( -3.3+22)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Andrron; 22.02.2022 в 08:29.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    Новый проект, 8 цифровых дисплеев и под ними несколько ввода данных (для просмотра точки), галочка стоит, dword? float 4 цифры - дробная 1. на табло только первые три канала- показания плавают- -0.0 - 3.3 (-1.6) (-2.2) + произвольное число. ( -3.3+22)
    Первые 3 плавают. А на остальных каналах нормально?
    А если галку убрать? И перезалить проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2022 в 09:24.

  7. #47
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    Новый проект, 8 цифровых дисплеев и под ними несколько ввода данных (для просмотра точки), галочка стоит, dword? float 4 цифры - дробная 1. на табло только первые три канала- показания плавают- -0.0 - 3.3 (-1.6) (-2.2) + произвольное число. ( -3.3+22)
    Как Вы будете записывать положение точки, если выбрали ссылку 3х
    Захват-01.png

    Область 3х - только чтение! Команды записи для нее нет!



    Нужно 4х выбирать
    Захват-02.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #48

    По умолчанию

    petera, это закрученный прибор, он пробовал уже, по 3х читаются одни параметры, по 4х другие паремерты. Смещение точки только читается, меняется из прибора, в руководстве полно смещений точек, только не тех которые нужны.
    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    Дисплей ввода 4х0- выбор входа ( 0-8) на первый выход, 4х5- выбор входа (0-8) на шестой 4х10 - показывает 0 ( не изменяется), 4х15- 150 ( не изменяется - при нажатии происходит потеря связи с трм ), 4х20- двигается точка на ЦИ2 канала 2 , 4х25 - 150 ( не изменяется - при нажатии происходит потеря связи с трм ), 4х30- цифра уставки канала 4, 4Х35-150 ( не изменяется - при нажатии происходит потеря связи с трм ).
    При 3х0, 3х5....3.35 - видны (0-3) смещение точки, но изменить нельзя. Подключено сп270+ один трм138, проект создал только с цифровыми дисплеями и дисплеями ввода.
    У него на всех каналах разные смещения точек передаются по модбас. Можно конечно было считать показания и где то умножить на 10.0, где то разделить на 10.0 или 100.0. Дело 5 минут. Можно масштабирование сделать, но хочется понять где же менять смещение.
    И сброса на заводские настройки нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2022 в 12:35.

  9. #49
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    petera, это закрученный прибор, он пробовал уже, по 3х читаются одни параметры, по 4х другие паремерты. Смещение точки только читается, меняется из прибора, в руководстве полно смещений точек, только не тех которые нужны.


    У него на всех каналах разные смещения точек передаются по модбас. Можно конечно было считать показания и где то умножить на 10.0, где то разделить на 10.0 или 100.0. Дело 5 минут. Можно масштабирование сделать, но хочется понять где же менять смещение.
    Я так думаю, он сам накрутил что-то в приборе, а теперь разобраться проблема. И сброса на заводские настройки нет.
    Да нормально там все должно быть, хочешь только чтение, хочешь чтение и запись
    Захват-07.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #50

    По умолчанию

    Добрый день.
    1) Если прошивка в ТРМ138 не 2.11, то есть проблемы с отображением десятичной точки по протоколу Modbus. Прикладываю к письму новую прошивку. Можно перепрошить через RS485.
    2) Сброса на заводские настройки нет, но можно выбрать готовую конфигурацию из уровня PL-3, что будет равносильно сбросу.