Тема: сп270+трм138

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию сп270+трм138

    Удастся ли подружить СП270 и ТРМ138 Modbus? Вроде бы по получению температуры нет вопросов, а вот по изменению уставок с релизацией функции записи 03/06(список регистров Modbus трм138) вопросы возникают.

  2. #2

    По умолчанию

    сп270 записывает 10функцией. т.е в случае функции управления необходим промежуточный плк.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    спасибо, понятно. сможет ли спк207 выполнить требуемую функцию?

  4. #4

    По умолчанию

    сможет. в нём пользователь имеет возможность выбора этой функции.
    спк207= плк+панель.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    удалось получить значения уставок на панели с трм138:
    Word, 4х , адреса -19,23, 27,31, 35,39,43,47. формат Dec. дробная часть-1.
    какие настройки для значений с датчиков ?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    спасибо за помощь, обновления для конфиг. сп270. значения температуры с трм138 на панели сп270 читаются функцией 3х.остальные настройки те же. адреса 1, 6, 11.....
    идут и отрицательные температуры.

  7. #7

    По умолчанию

    Народ! Помогите, новичку, считать показания с ТРМ138 на панель СП270 по протоколу Modbus RTU.

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Настройки сетевые должны быть одинаковые. Протокол Modbus RTU. Скорость 115200.
    Вам необходимо:
    - задать протокол и скорость одинаковыми для панели и ТРМ. (пункт сетевые параметры РЭ ТРМ138)
    -для ТРМ, тк он устройство Slave задать адрес устройства - именно его будет опрашивать панель (параметр Addr ТРМ138)
    -Задаёте элемент на панели. Например "цифровой дисплей" - будет отображать температуру с 1 канала ТРМ138.
    В параметрах этого элемента необходимо указать: адрес устройства-Slave(кот вы задали ТРМ138), функцию чтения параметра "3х"-чтение по 4 функции модбас (этой функцией считывается текущие измерения - указано в руковдства ТРМ138 таблица в7). Адрес параметра указывается по той же таблице В7.
    Например чтобы считать значение 1входа в целом виде со смещенной точки, Вам нужно: задать регистр 1. (Если температура у вас 28,5 + параметр в приборе положение десятичной токи=1 , то в панель оно считается=285) На вкладке вид элемента цифровой дисплей можно выставить 1 знак после запятой и получить нужные 285.)

    Чтобы разблокировать 4 функцию Modbus. Выкладываю патч
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 15.04.2011 в 11:33.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Подскажите каким образом перевести трм138 из режима "owen" в режим modbus_rtu для работы с панелью сп270. Согласно инструкции, протокол в приборе меняется на уровне PL-4 (параметр № 8 - "Prot"). В приборе же доступны циклически только семь параметров. Степень защиты на всех уровнях - 3.

  10. #10

    По умолчанию

    Нашел ответ в этой же теме - прибор 2008 года.