  1. #11

    По умолчанию

    Добрый день !

    Тоже возникла задача считывать данные с ТРМ-138 на панель СП-270. Как и было написано давно и выше :-) , создал проект с одним цифровым дисплеем, регистр 3х. После загрузки проекта в панель она начинает просто включаться и выключаться. Я так понимаю, что нужно разблокировать 4 функцию Modbus. Патч скачал. Вопрос - как его устанавливать, куда кидать :-) И опять же вопрос : я правильно понимаю, что с помощью СП-270 уставки в ТРМ-138 задавать нельзя ?

    Панель 2009-го года , ТРМ - 2010-го, конфигуратор v 2.82.

  2. #12

    По умолчанию

    В архиве с патчем лежит инструкция. Необходимо содержимое файла modbus_rtu переместить в папку C:\Program Files\OWEN\SP200\Device\modbus_rtu (По умолчанию так). После этого функция 04 будет работать.
    Уставки читать и задавать можно.

  3. #13

    По умолчанию

    Ёлы-палы... стока времени потерял. У меня архив криво скачался, оказ-ся. Спасибо огромное ! Извините за глупость :-)

  4. #14

    По умолчанию

    Здравствуйте, перезалейте пожалуйста архив
    modbus_rtu.rar Кривые показания на СП270 от ТРМ138Р

  5. #15

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким образом перевели трм138 в режим modbus_rtu??

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким образом перевели трм138 в режим modbus_rtu??
    У вас нет руководства? Так скачайте на сайте https://owen.ru/product/trm138/docum...n_and_software
    Там же можно скачать конфигуратор.
    По поводу кривых показаний на СП270, вы бы вопрос об этом и задавали. Выложили проект и скрины.
    Скорее всего проблемы с настройками или переставленными регистрами в переменных Float.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2022 в 18:09.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас нет руководства? Так скачайте на сайте https://owen.ru/product/trm138/docum...n_and_software
    Там же можно скачать конфигуратор.
    По поводу кривых показаний на СП270, вы бы вопрос об этом и задавали. Выложили проект и скрины.
    Скорее всего проблемы с настройками или переставленными регистрами в переменных Float.
    Проект: сп270, порт plc- modbus rtu (панель мастер) 115200, 8,none,1
    Значения температуры с трм138 (115200, 8,none,1, 8,16) на панели сп270 читаются функцией 3х. адреса 1, 6, 11..... формат Dec. дробная часть-1
    Согласно инструкции, протокол в приборе меняется на уровне PL-4 (параметр № 8 - "Prot"). В приборе же доступны циклически только шесть параметров. К конфигуратору подключится не могу ( имеется кабель-адаптер Usb Coad на порт RS-232 KS-012 + контролер Брунова RS-232-RS485)

    IMG_20220202_102904.jpg
    IMG_20220202_105512.jpg
    Последний раз редактировалось Andrron; 02.02.2022 в 11:15.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    Проект: сп270, порт plc- modbus rtu (панель мастер) 115200, 8,none,1
    Значения температуры с трм138 (115200, 8,none,1, 8,16) на панели сп270 читаются функцией 3х. адреса 1, 6, 11..... формат Dec. дробная часть-1
    Согласно инструкции, протокол в приборе меняется на уровне PL-4 (параметр № 8 - "Prot"). В приборе же доступны циклически только шесть параметров. К конфигуратору подключится не могу ( имеется кабель-адаптер Usb Coad на порт RS-232 KS-012 + контролер Брунова RS-232-RS485)
    Не проще сразу проект выложить было? Проект добавляется в расширенных настройках.
    Либо у вас старый прибор, либо не ТРМ 138. У ТРМ 138 автоматическое определение протокола. Смотри скрин 1 ТРМ 138.jpg

    Номера адресов параметров 1 для первого входа, 6-для второго......31-для 7 входа, 36-для 8 входа. Смотри скрин 1 Регистры ТРМ138.jpg
    Регистры надо указывать 4х1, 4х6.......4х31, 4х36.
    Хотя с 3х тоже должен читать. Почему у вас только 6 параметров читает непонятно, скорее с адресами напутали.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2022 в 11:36.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не проще сразу проект выложить было?
    Либо у вас старый прибор, либо не ТРМ 138. У ТРМ 138 автоматическое определение протокола. Смотри скрин 1 ТРМ 138.jpg

    Далее функция чтения вообщето 4х1, 4х6.......4х36, а номера адресов параметров 1 для первого входа, 6-для второго......36-для 8 входа. Смотри скрин 1 Регистры ТРМ138.jpg
    Хотя с 3х тоже должен читать. Почему у вас только 6 параметров читает непонятно, скорее с адресами напутали.
    IMG_20220202_112859.jpg со старым трм проблем нет, коректно показывает все. Менял я и функцию чтения на 4 -результат такой же
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Andrron; 02.02.2022 в 11:34.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrron Посмотреть сообщение
    со старым трм проблем нет, коректно показывает все. Менял я и функцию чтения на 4 -результат такой же
    Во первых у вас в проекте для одного всего 7 дисплеев, а для второго только 6. И потом на самом приборе 7 и 8 канал работают?