Тема: Проблемы связи ПЛК-100Р с МДВВ

  1. #1

    По умолчанию Проблемы связи ПЛК-100Р с МДВВ

    У меня случилась такая проблема
    Пришли мне на завод контроллер ПЛК-100Р и 5 штук МДВВ
    Соединял я их по протоколу Овен
    скорость по получилась очень низкая
    патом я начал бицца галавой аб стену
    установил кабель по лучше (изъял у телефониста экранированный)
    и связь стала работать раза в 4 шустрее н к сожалению не так как хотелось бы а именно контролеру требуется секунд 5 штобы обработать сигнал со входа и подать сигнал на соотвестсвующий выход
    МДВВ я сконфигурировал следующим обрасом
    скорость 115200
    адрес от 16 - 48 с шагом 8
    длину слова данных, тип контроля чётности, количество стоп- битов, длину сетевого адреса, протокол обмена и максимальный сетевой тайм аут оставил по дефалту как и задержку ответа по сети а именно 2 мс.
    Правда я пробовал выставлять разные задержки ответа но это только ухудшало эффективность работы (я ставил от 5 до 25 с шагом 5 и от 2 до 10 с шагом 2).
    Программу прилагаю.
    помогите чем сможете а то скоро стену галавой сламаю.
    Проект приланаю.
    К сожалению не могу вложить файлы с конфигурацией модулей т.к. они на работе.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Ну как минимум шаг адресов должен быть 12

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за коммент
    а с чем это связано?
    Последний раз редактировалось Sancho Panca; 16.03.2009 в 23:22.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Для скоростного обмена протокол ModBus RTU, 115200,8,n,1. Адреса МДВВ оставьте те же.
    Используйте групповые команды на чтение входов/запись выходов. У вас получится всего 10 рабочих регистров в конфигурации.
    Время опроса Polling Time поставить минимальное 10мс
    Режим работы с выходами Both=By poll time + By value change.
    Можно задержку ответа в самом МДВВ rs.dl поставить 0мс.
    В 50мс уложитесь!
    Узнать бы еще расстояние от ПЛК до МДВВ?
    Последний раз редактировалось SergeyNG; 17.03.2009 в 05:47.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeyNG Посмотреть сообщение
    Для скоростного обмена протокол ModBus RTU, 115200,8,n,1. Адреса МДВВ оставьте те же.
    Используйте групповые команды на чтение входов/запись выходов. У вас получится всего 10 рабочих регистров в конфигурации.
    Время опроса Polling Time поставить минимальное 10мс
    Режим работы с выходами Both=By poll time + By value change.
    Можно задержку ответа в самом МДВВ rs.dl поставить 0мс.
    В 50мс уложитесь!
    Узнать бы еще расстояние от ПЛК до МДВВ?
    Извините но особого желания переделывать все под моб бас нет но такая идея уже была и впринципе все можно сделать. Возьму на заметку спасибо. Кстати модули и ПЛК установленны в одну линейку и должны стоять в одном шкафу расстояние максимум 1 метр.
    Последний раз редактировалось Sancho Panca; 17.03.2009 в 07:14.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Для работы по ОВЕН со всеми выходами и входами для 5-ти МДВВ вам надо в конфигурации зарегистрировать 8*5+5=45 элементов, которые в цикле будут опрашивать ваши МДВВ, против 10 элементов в ModBus RTU. Плюс к этому посылки самого протокола ОВЕН длиннее ModBus RTU раза в два. Из всех составляющих и получается медленная скорость.
    А прошивка на контроллере какая?
    Последний раз редактировалось SergeyNG; 17.03.2009 в 07:25.

  7. #7

    По умолчанию

    Из инструкции МДВВ

    Базовый адрес прибора МДВВ задается в программе «Конфигуратор МДВВ»
    (параметр Addr).
    По умолчанию МДВВ имеет Базовый адрес =16.
    Базовый адрес каждого следующего прибора МДВВ в сети задается по формуле:
    [базовый адрес предыдущего прибора +12]. Таким образом, под каждый прибор МДВВ
    резервируется 12 сетевых адресов, т.к. прибор имеет 12 счетных входов и рассматривается в
    сети ОВЕН как 12 одноканальных счетчиков.

  8. #8

    По умолчанию Спасибо

    вот теперь мне ясно почему надо увеличить шаг адреса в сети
    попробую скажу чем все закончиться

  9. #9

    По умолчанию Большое всем спасибо за участие

    У меня все получилось кагда я установил шаг адреса 16 и задержку ответа 6мсек
    Очень жаль что у овена нет своего внутреннего высокоскоросного интерфейса для модулей расширения. У меня 5 модулей расширения стоят в одном шкафу вместе с контроллером и было бы очень удобно соединить их по такому интерфейсу.

  10. #10

    По умолчанию

    почему нет. Уже есть...