Тема: проблема трм-32+плк100

  1. #1

    По умолчанию проблема трм-32+плк100

    ТРМ-32 подключен по RS485 к ПЛК100, чтобы считать текущие параметры (Тнар.воз.,Тобр.,Тотоп.,Тгвс,Расчетная уставка Тотоп.) в ПЛК100, в конфигурации ПЛК на вкладке "Параметры модуля" надо указать Hash name этих параметров. В руководстве на ТРМ-32 ничего не нашел. Подскажите пожалуйста Hash name для текущих параметров ТРМ-32.
    С уважением Спиридонов О.И.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    скачайте руководство на ас2м , там все имена для разных приборов и разных протоколов. трм32 с Rs485 это трм32 + ас2м.