  1. #1

    По умолчанию плк150 и возможные проблеммы с протоколом

    Здравствуйте!
    Разрабатываем диспетчерский пункт в котельной небольшого поселка. Сталкиваемся с такой задачей впервые.
    Есть:
    Котельная
    2 КНС
    здание водоподготовки
    Надо
    В котельной: в первую очередь контроль температуры контуров, температуры на входах/выходах теплообменника(20-30 термодатчиков с )с помощью ОВЕН МВА8, работа с СПТ 961, СПГ и Меркурием 230.
    В обоих КНС: на базе ОВЕН ПЛК150 автоматизировать систему управления КНС, через радиомодем СПЕКТР 433 опрашивать счетчик Меркурий 230 и контроллер ОВЕН ПЛК150,

    В здании водоподготовки через радиомодем опрашивать Меркурий 230 и состояние уже готовой АСУТП на базе контроллера ОВЕН

    В здании котельной по RS485 и радиомодему(для связи с КНС) вся информация должна стекаться в ПК с masterSCADA

    Вопрос: Возможен ли конфликт протоколов ПЛК150 и остального оборудования по RS485?
    (начали тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8355 )

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crizlo Посмотреть сообщение
    В здании водоподготовки через радиомодем опрашивать Меркурий 230 и состояние уже готовой АСУТП на базе контроллера ОВЕН

    В здании котельной по RS485 и радиомодему(для связи с КНС) вся информация должна стекаться в ПК с masterSCADA

    Вопрос: Возможен ли конфликт протоколов ПЛК150 и остального оборудования по RS485?
    (начали тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8355 )
    Кто в здании водоподготовки и кого будет опрашивать?
    Как было сказано в параллельной ветке - надо просчитывать задействованность интерфейса.
    То есть на один интерфейс очень сложно подключать устройства с разным протоколом. Например Меркурий ну ни в какую не поддерживает ModBus... И соответственно на одну ветвь (не важно 485 это или радиомодем) цеплять 2 устройства с разными протоколами не стоит. Тем более через радиомодем, который прозрачен, но "тормоза" вносит...
    Как вариант - ПЛК опрашивает Меркурий (надо будет самим на ПЛК протокол меркурия поднимать), а с котельной опрашивать только ПЛК

  3. #3

    По умолчанию

    А вариант опроса меркурия, спт,спг через свой ОРС а ПЛК через ОРС сервер как подсказал Sniper007 возможен?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crizlo Посмотреть сообщение
    как подсказал Sniper007 возможен?
    Не подсказал, а предположил.
    Просто протокол ОВЕН уживается с протоколом Modbus ASCII, может и протокол меркурия уживется с модбасом.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  5. #5

    По умолчанию

    Наткнулся на modbus адаптер для меркурия http://tract-automatica.ru/?ref=38 возможно такое решение? SCADA опросит меркурий через этого зверя?

  6. #6

    По умолчанию

    кстати о модбус. где подробно почитать чем отличаются 0х03 и 0х04?

  7. #7

    По умолчанию

    одна опрашивает входы, вторая - выходы.

  8. #8

    По умолчанию

    модуль мв110.
    работа по протоколу модбус
    "чтение регистров осуществляется командами 0х03 или 0х04"
    в чем разница?

  9. #9

    По умолчанию

    ниже примечание: "все регистры только на чтение". адреса указаны однозначно. логично предположить, что работает как 03, так и 04.

  10. #10

    По умолчанию

    Ни в чем нет разницы. Это пережиток прошлого протокола ModBus, поддерживаемый для совместимости