Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37

Тема: Диспетчеризация с MasterSCADA

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crizlo Посмотреть сообщение
    возникли небольшие трудности...
    использовать радиомодемы скорее всего не получится т.к расстояние метров 350 и на пути 4 пятиэтажки а антенна модема примерно на уровне 7 метров от земли.
    если тащить Rs 485 это под 750м и проблемы с владельцами столбов (на которых силовые кабеля, а это лишние помехи)
    думаем поставить Gsm модемы и организовать следующую схему.
    плк: опрашивает меркурий и архивирует данные.
    следит за уровнем "воды" в кнс.
    контролирует доступ в кнс и датчики пож. охр ип212-41м
    в случае срабатывания датчиков дает знать оператору в котельной дозвоном/смс/ну и сигналами на мнемосхеме в скаде

    оператор при безаварийной работе сам раз в час или когда ему взбрендит опрашивает текущие данные по датчикам и меркурию. и два раза в месяц снимает архив меркурия.

    все эти фантазии возможны?
    Это не фантазии, а целое решение. Возможны.
    Обратите внимание на второй пример по ссылке: http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=50
    в нём как раз реализована работа ПЛК по двум GSM-каналам основному(инициатор ДП) и аварийному(инициатор ПЛК по аварии)
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 20.08.2010 в 13:06.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crizlo Посмотреть сообщение
    возникли небольшие трудности...
    использовать радиомодемы скорее всего не получится т.к расстояние метров 350 и на пути 4 пятиэтажки а антенна модема примерно на уровне 7 метров от земли.
    если тащить Rs 485 это под 750м и проблемы с владельцами столбов (на которых силовые кабеля, а это лишние помехи)
    думаем поставить Gsm модемы и организовать следующую схему.
    плк: опрашивает меркурий и архивирует данные.
    следит за уровнем "воды" в кнс.
    контролирует доступ в кнс и датчики пож. охр ип212-41м
    в случае срабатывания датчиков дает знать оператору в котельной дозвоном/смс/ну и сигналами на мнемосхеме в скаде

    оператор при безаварийной работе сам раз в час или когда ему взбрендит опрашивает текущие данные по датчикам и меркурию. и два раза в месяц снимает архив меркурия.

    все эти фантазии возможны?
    Одно из возможных аппаратных решений – Меркурий230 + Программируемый MasterPLC контроллер c COM портом, поддерживающим подключение GSM модема + GSM Modem + MasterSCADA.

    Обращаем Ваше внимание, что при работе с сопряжением разного оборудования и программного обеспечения могут быть неожиданные затруднения, потребуется время для экспериментальной отработки вариантов решений с конкретным оборудованием.

    Если Вы не имеете практического опыта с решением задач сопряжения и ограничены в сроках работы, рекомендуем:

    - заказать профессионалам разработку проекта или его отдельных частей;

    - пройти обучение на специализированных курсах. Например, фирма ИнСАТ проводит обычное и продвинутое обучение.

    За более подробной консультацией можно обращаться на support@insat.ru
    Спасибо.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Это не фантазии, а целое решение. Возможны.
    Обратите внимание на второй пример по ссылке: http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=50
    в нём как раз реализована работа ПЛК по двум GSM-каналам основному(инициатор ДП) и аварийному(инициатор ПЛК по аварии)
    Возможно ли подключение на ДП модемов не к COM портам а через АС3-М по RS485?

  4. #34

    По умолчанию

    ваше сообщение перенесено в раздел "подбор оборудования"
    Спасибо.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crizlo Посмотреть сообщение
    Возможно ли подключение на ДП модемов не к COM портам а через АС3-М по RS485?
    Да, возможно, и а АС4. RS-485 есть у всех наших модемов.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  6. #36

    По умолчанию

    ох уж эти Gsm модемы... гемора с ними много и всяких если от которых будет зависеть работоспособность системы. пока он позвонит пока сконектиться, а вдруг чё у сотового оператора так всё - легла ваша диспетчеризация. а в новый год так точно можно забыть про работу системы. плюс за это всё ещё и сотовому оператору отваливать денег надо. другое дело свой радиоканал который не зависит от сотового оператора и в плане комутации и работы проще. чем проще система тем выше её работоспособность.
    моё мнение что обычный радиомодем с мощностью передатчика 10мвт пробьёт дома и будет нормально передавать на ваши 350 метров. для пущей уверености можно поставить направленые антены. или как вариант дотянуть по 485 кабель до ближайшей высокой точки и установить на ней модем с антеной.

    на истину в последней инстанции не претендую, если не прав то поправьте.

  7. #37

    По умолчанию

    Да поддерживает. У многих возникают в процессе наладки системы большое количество вопросов. Все вопросы разные: линковка объекта, корректность выхода данных с прибора, какой поставить компьютер, ОС какую установить и т.д.. Все эти проблемы очень просто решить. Если работу выполняют квалифицированные работники, которые Вам не только помогут советом, но помогут на деле.
    8-926-647-76-89

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •