трм10 и параметр секретности для группы "а"
Раньше в приборах трм10 по коду доступа 107 можно было разрешение изменять только уставку Т. К сожалению, в последних модификациях этого регулятора существует возможность либо полностью запретить изменение параметров регулирования, либо полностью разрешать их изменение.
Ввиду специфики работы с данными регуляторами часты случаи, когда рабочие в цехах помимо изменения уставки меняют и параметры регулирования (Ти, Тд, Хр), что зачастую приводит к аварийным ситуациям. Существует ли возможность вернуть выборочную блокировку параметров регулирования?
Кому это предложение кажется рациональным, прошу поддержать данную тему.
-
" Запрещено изменять параметры группы А, при этом возможно изменять параметры регулирования"- Параметр А0-0, код 02. Файл руководства re_trm10m_475.
-
Файл руководства re_trm10_439 (ТРМ10А): Параметр секретности 01 – разрешено изменять только Т, С1 и С2. Файл руководства re_trm10m_475(ТРМ10) параметр А0-0 код 02: запрещено изменять параметры группы А, при этом возможно изменять параметры регулирования (куда входят как Т, так и Тд, Хр). Разница есть, Вам так не кажется?
Так вот, суть предложения такова, чтобы в ТРМ10 была возможность установки параметра секретности по аналогии с ТРМ10А (разрешено изменять только Т, С1 и С2).
P.S. Хотелось бы уже услышать и мнение разработчиков...
Последний раз редактировалось smol; 11.08.2010 в 21:58.
Причина: Дополнение
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума